Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Устройства управления доступом _ VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк

Posted by: Артём Ш. Apr 7 2012, 21:17

Перед окончательным монтажом всё работало.

После того, как были уложены кабели, при включении устройства считыватель издает тихое прерывистое попискивание с частотой 5-10 Гц. В чём может быть причина?

Posted by: TS128 Apr 8 2012, 11:42

Ну для начала отключите провод BIP - это провод по которому подаётся питание на пищалку и она пищит.

Вообще, если изоляция кабелей нигде не повреждена то подобных неисправностей быть не должно. В КТМ-602 стоит простой транзисторный ключ (т.н. выход "открытый коллектор") который просто подаёт +5V на пищалку, которая снабжена встроенным генератором и пищалка издаёт звук.

Имеет смысл для проверки подключить RD-2 напрямую к КТМ-602, отключив все провода если звуки сохранятся - значит неисправен КТМ-602.

Posted by: Артём Ш. Apr 9 2012, 14:10

откинул проводник от контакта BIP - продолжает пищать.
откинул проводник от контакта RD - пищать перестал.

индикатор работы мигает с частотой около 2Гц.

на поднесённый электронный ключ датчик не реагирует

Добавлено

Прозвонка кабеля показала, что перепутаны проводники. После правильной кроссировки всё заработало.

Удивительно живучая схема! После того, как вслепую были перебраны практически все варианты подключения (кроме ELC - он был скроссирован правильно) схема осталась работоспособной! ohmy.gif

Posted by: Integral Service Apr 9 2012, 23:30

Цитата
Удивительно живучая схема!

до поры до времени biggrin.gif Ну КТМы довольно живучие, в отличии от оборудования особенно для индивидуальных домофонов wink.gif это по личным наблюдениям

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)