Автономная система контроля доступом, проблема |
Автономная система контроля доступом, проблема |
dmitry80 |
Mar 30 2015, 20:18
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 30-March 15 Member No.: 48 716 |
Здравствуйте!
Решил собрать свою автономную систему контроля доступом .Было использовано радиоконтроллер UMB-100 (с брелками), эл. магнитный замок, кнопка Vizit 300, блок питания 12В 3А. Пользовался без проблем около 3-х месяцев в основном брелком . Кнопку vizit 300 почти не нажимал (пару раз) Замок включен в одну цепь с кнопкой выхода через контроллер. Выходы контроллера настроены как триггер, т.е. нажимаешь кнопку брелка открыл, нажимаешь еще раз закрыл. Кнопка Vizit 300 стоит в разрыв цепи и находится внутри помещения. Недавно прихожу домой - замок не держит. Светодиоды контроллера UMB-100 , блока питания и кнопки визит мигают одновременно. Нажимаю кнопку визит (размыкаю замок) ничего не мигает, отпускаю ее - опять все мигает. Отключаю "минус" замка от кнопки и подключаю его напрямую к минусу БП - замок держит, ничего не мигает. Подключаю его обратно к минусу через кнопку. Все работает и ничего не мигает. Прошло несколько дней нормальной работы и сегодня опять та же история. Опять снял минус перебросил напрямую и обратно и работает. В чем проблема? |
petr5555 |
Mar 31 2015, 08:33
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Здравствуйте! Решил собрать свою автономную систему контроля доступом .Было использовано радиоконтроллер UMB-100 (с брелками), эл. магнитный замок, кнопка Vizit 300, блок питания 12В 3А. Пользовался без проблем около 3-х месяцев в основном брелком . Кнопку vizit 300 почти не нажимал (пару раз) Замок включен в одну цепь с кнопкой выхода через контроллер. Выходы контроллера настроены как триггер, т.е. нажимаешь кнопку брелка открыл, нажимаешь еще раз закрыл. Кнопка Vizit 300 стоит в разрыв цепи и находится внутри помещения. Недавно прихожу домой - замок не держит. Светодиоды контроллера UMB-100 , блока питания и кнопки визит мигают одновременно. Нажимаю кнопку визит (размыкаю замок) ничего не мигает, отпускаю ее - опять все мигает. Отключаю "минус" замка от кнопки и подключаю его напрямую к минусу БП - замок держит, ничего не мигает. Подключаю его обратно к минусу через кнопку. Все работает и ничего не мигает. Прошло несколько дней нормальной работы и сегодня опять та же история. Опять снял минус перебросил напрямую и обратно и работает. В чем проблема? Вы физику в школе изучали ? В частности - самоиндукцию..... Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при таком включении подгорают..... |
dmitry80 |
Mar 31 2015, 15:08
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 30-March 15 Member No.: 48 716 |
Вы физику в школе изучали ? В частности - самоиндукцию..... Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при таком включении подгорают..... причина найдена .подключился тестером к проводам замка - короткое. снял замок - нет короткого. разобрал замок - внутри замка пережаты провода. все просто. |
dmitry80 |
Apr 2 2015, 19:29
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 30-March 15 Member No.: 48 716 |
Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести:
когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать? |
petr5555 |
Apr 4 2015, 22:03
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести: когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать? А чего странного ? Скорее всего реле...... |
shelfbluish |
Jan 17 2019, 17:05
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 17 Joined: 17-January 19 From: Philippines Member No.: 50 306 |
Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести: geometry dash когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать? Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при -------------------- |
Lo-Fi Version | Time is now: 31st October 2024 - 23:48 |