Имеется БВД-407RCB и монитор M456 расстояние между ними около 3 метров разделяет капитальная кирпичная стена с металлической дверью. При вызове и снятии трубки идет сильный свист похожий на акустическую обратную связь. Подскажите какие регулировки можно сделать что бы устранить данную неисправность. Звукоизоляция между ними хорошая.
Это сразу проявилось, или после года работы?
Если второе, то поменяйте электролит импульсного преобразователя в БВД-407. Этих случаев было много.
Возможная причина: микрофон в БВД-407 слишком чуйствительный. Заменить микрофон или параллельно ему напаять резистор.
Спасибо.
Появилось сразу.
А все эти работы я должен делать сам? Как подобраться к микрофону?
И какого номинала резистор
Можно поставить подстроечный, и методом пробы выбрать сопротивление, потом на этот номинал поставить обычный резистор. Чтобы подобраться к микрофону - разбираете панель начиная с задней крышки. Гарантия на этом закончится.
Вообще-то в БВД 407 есть регулировка громкости