КТМ-602R и замок с обмоткой 3 Ом |
КТМ-602R и замок с обмоткой 3 Ом |
gaigin |
Jul 10 2016, 21:27
Post
#1
|
Пользователь Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 |
День добрый. Имеется в наличии электромеханический замок CISA с сопротивлением обмотки 3 Ом.
В паспорте КТМ-602R написано, что запрещается использовать замки с обмоткой менее 10 Ом. Чем чревато использование такой связки и можно ли их как-то "подружить" между собой? |
petr5555 |
Jul 11 2016, 20:58
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
День добрый. Имеется в наличии электромеханический замок CISA с сопротивлением обмотки 3 Ом. В паспорте КТМ-602R написано, что запрещается использовать замки с обмоткой менее 10 Ом. Чем чревато использование такой связки и можно ли их как-то "подружить" между собой? Чем, чем ??? Ток то более чем в три раза больше !!!! Подружить можно. Намотайте нормальную обмотку...... |
gaigin |
Jul 12 2016, 08:26
Post
#3
|
Пользователь Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 |
Я сейчас конечно глупость спрошу, но если к существующей обмотке добавить сопротивление до нужного номинала? Такой вариант вообще работоспособен?
Просто не хочется залезать в новый замок, да и еще найти надо того, кто перемотает. К примеру взять номиналом 6,8 Ом. Общее сопротивление 9,8 Ом, ток при напряжении 13В равен 1,33А, падение напряжения на нем 9В. Получается мощность 12 Вт. Но это при длительной нагрузке, у нас же получается кратковременная нагрузка. Либо пойти совсем не рациональным путем: найти блок питания 4+А, подачу напряжения с него на замок реализовать через автомобильное реле, которое управляться будет КТМом. |
b_oleg |
Jul 12 2016, 11:02
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Я сейчас конечно глупость спрошу, но если к существующей обмотке добавить сопротивление до нужного номинала? Такой вариант вообще работоспособен? Уменьшится ток, ну и напряжение на замке уменьшится раза в 3. для замка этого точно мало.Просто не хочется залезать в новый замок, да и еще найти надо того, кто перемотает. К примеру взять номиналом 6,8 Ом. Общее сопротивление 9,8 Ом, ток при напряжении 13В равен 1,33А, падение напряжения на нем 9В. Получается мощность 12 Вт. Но это при длительной нагрузке, у нас же получается кратковременная нагрузка. Либо пойти совсем не рациональным путем: найти блок питания 4+А, подачу напряжения с него на замок реализовать через автомобильное реле, которое управляться будет КТМом. Должно работать.Вероятно лучше вместо блока питания взять конденсатор на несколько тысяч мкф, запитать его через 10 Ом, и разместить ближе к замку. |
gaigin |
Jul 12 2016, 14:25
Post
#5
|
Пользователь Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 |
|
petr5555 |
Jul 12 2016, 22:14
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Можно подробнее, как именно "запитать через 10 Ом"? Ну автор, наверное, имел ввиду, что +12 подаётся через 10 Ом на конденсато у уж с конденсатора на замок. Кстати, обязательно поставьте диод параллельно замку !!! Но это всё извращения. Рано или поздно спалите КТМ...... |
gaigin |
Jul 12 2016, 23:04
Post
#7
|
Пользователь Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 |
|
b_oleg |
Jul 13 2016, 07:36
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
b_oleg |
Jul 13 2016, 08:11
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Дак что, тогда получается второй по верности вариант (после перемотки катушки) - использовать мощный блок питания и реле? Еще у CISA есть какие-то бустеры (надо узнавать точнее, я с ними не сталкивался), возможно это то, что требуется. В общем, вариантов несколько. Что предпочтительней - решать Вам. |
petr5555 |
Jul 13 2016, 09:38
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Вообще, даже нормальный замок вызывает некоторые проблемы.
Например, с предохранителем....... |
b_oleg |
Jul 13 2016, 09:55
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Вообще, даже нормальный замок вызывает некоторые проблемы. Бывает, но достаточно редко.Например, с предохранителем....... А если замучает, наверное, можно и самовосстанавливающийся предохранитель поставить. (Имеется в виду - в случае с электромеханическим замком). В последнее время такие в БУД-302М стали ставиться. |
petr5555 |
Jul 13 2016, 18:21
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Бывает, но достаточно редко. А если замучает, наверное, можно и самовосстанавливающийся предохранитель поставить. (Имеется в виду - в случае с электромеханическим замком). В последнее время такие в БУД-302М стали ставиться. А можно просто вместо штатного на 1 А ставить на 3 А. |
gaigin |
Jul 14 2016, 14:11
Post
#13
|
Пользователь Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 |
В характеристиках заявлено потребление тока 3,1 А. Но при этом же написано, что питание - через трансформатор 15 Вт - 12 В. Нестыковочка по мощности выходит.
И опять же, питать нужно через трансформаторный БП или импульсный на 4-5 А подойдет? Про бустер почитал, указано что позволяет использовать источники питания с током от 250 мА. Правда цена его приближается к 3000 рублей |
Lo-Fi Version | Time is now: 1st November 2024 - 22:54 |