Стыковка RD-3 с контроллерами стороних производителей |
Стыковка RD-3 с контроллерами стороних производителей |
mawal |
Dec 25 2007, 13:59
Post
#1
|
Unregistered |
При установке системы доступа в многоквартирном доме возникла проблема - не хватает емкости памяти КТМ-600Р. Возникла мысль подключить контроллер сторонних производителей с большей емкостью памяти. Были попробованы контроллеры двух фирм. Заставить их работать со считывателем RD-3 не удалось. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
|
TS128 |
Dec 25 2007, 16:10
Post
#2
|
Unregistered |
Для начала вопрос: - а как Вы подключали RD-3? У RD-3 имеются следующие выводы:
RG (чёрный) - GND (общий, земля) RD (белый) - ТМ (контактор, центр считывателя ТМ-ключей) BIP (синий) - по нему переодически подаётся напряжение +5V, а не звуковые сигналлы, т.к. генератор имеется в самом RD-3 или RD-2 +E (красный) - питание +12-28V, обеспечивает питанием электронику RD-3 преобразующую RFID-код, в код TM Это соответствует тому как Вы подключали? Если да, то RD-3 не работает с другими контроллерами возможно по тому, что Vizit использует не полный код ключей ТМ, вероятно и котроллер формирует также не полный... А вообще как он себя у Вас ведёт? опишите? |
mawal |
Dec 25 2007, 17:16
Post
#3
|
Unregistered |
Для начала вопрос: - а как Вы подключали RD-3? У RD-3 имеются следующие выводы: RG (чёрный) - GND (общий, земля) RD (белый) - ТМ (контактор, центр считывателя ТМ-ключей) BIP (синий) - по нему переодически подаётся напряжение +5V, а не звуковые сигналлы, т.к. генератор имеется в самом RD-3 или RD-2 +E (красный) - питание +12-28V, обеспечивает питанием электронику RD-3 преобразующую RFID-код, в код TM Это соответствует тому как Вы подключали? Если да, то RD-3 не работает с другими контроллерами возможно по тому, что Vizit использует не полный код ключей ТМ, вероятно и котроллер формирует также не полный... А вообще как он себя у Вас ведёт? опишите? Подключал в соответствии со схемой. Питание пробовал и нестабилизированное +12В (БПД18/12-1-1) и от стабилизированного БП. С контроллером STM-11 иногда срабатывало, один раз на 10-20 поднесений ключа. Попутно выяснилось, что RD-3 бладает более низкой чуствительностью, по сравнению с другими считывателями RFID.Наиболее возможная причина - маленький диаметр приемной катушки. |
alex_t2 |
Dec 25 2007, 18:50
Post
#4
|
Unregistered |
Есть подозрение, что у КТМ и у другого контроллера разный алгоритм опроса считывателя. Например разная длительность импульса сброса. В итоге RD3 не формирует импульс присутствия.
|
mawal |
Dec 27 2007, 09:57
Post
#5
|
Unregistered |
Есть подозрение, что у КТМ и у другого контроллера разный алгоритм опроса считывателя. Например разная длительность импульса сброса. В итоге RD3 не формирует импульс присутствия. Приятно,что мы мыслим одинаково , только я сделал упор на совместимость на уровне сигналов. При анализе, возникло предположение о затянутости фронтов импульсов. Предположение подтвердилось. Для одного типа контроллеров задача была решена. Система из контроллера STM-11, считывателя RD-3 и второго считывателя MATRIX-II уже установлена на объекте. |
alex_t2 |
Dec 27 2007, 11:47
Post
#6
|
Unregistered |
Ну и как решили? Подтянули резистором?
|
mawal |
Dec 27 2007, 12:04
Post
#7
|
Unregistered |
|
alex_t2 |
Dec 27 2007, 14:17
Post
#8
|
Unregistered |
Удалили? Так проблема была с затягиванием спадов, что ли?
|
mawal |
Dec 27 2007, 14:31
Post
#9
|
Unregistered |
|
De`Da |
Feb 23 2008, 14:47
Post
#10
|
Unregistered |
|
Леонид |
Apr 12 2008, 16:37
Post
#11
|
Unregistered |
Очень интересует результат экспериментов. Столкнулся с проблемой несовместимости. тоже интересно... но только теоретически... или вы готовы своих сотрудников дотягивать до своего уровня? больно мороки много и работать кузницей кадров для конкурентов неохота в случае увольнения сотрудника... мы пользуем в этих целях буд-420... по многим причинам... |
Integral Service |
Mar 6 2010, 08:21
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Кто нибудь уже эксперементировал совместимость контроллера Z-5R со считывателем RD-3?
-------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
Mar 6 2010, 13:56
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да.
У каждого производителя свои считыватели RFID и они работают только со своими контроллерами. Несмотря на то, что каждый производитель заявляет о полной имитации на выходе протокола Dallas, в действительности, для того чтобы в исключительных случаях считыватели одного производителя работали с контроллерами другого, выпускаются даже специальные адаптированные версии считывателей. И потом, какая вообще необходимость в присоединении RD-3 к Z-5R, когда для Z5-R выпускается вполне симпатичный CP-Z-2 в 4 вариантах - накладной или врезной с подсветкой и без подсветки каждый. Кроме того есть и другие считыватели к этому контроллеру. Ключи RFID Vizit без проблем работают с этим считывателем, так как сами ключи Vizit вполне обычные. Актуальна только обратная задача - приладить тот-же CP-Z-2 к визитовскому оборудованию в тех случаях когда у заказчика имеется много RFID-ключей или карточек другой марки. |
A1984 |
Jan 14 2011, 16:17
Post
#14
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 120 |
Добрый вечер. Также возникла проблема нехватки памяти KTM602R. Возможно ли подключить к RD считывателю БУД302 например? Спасибо!
|
TS128 |
Jan 14 2011, 17:58
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
БУД-302М Вы хотели сказать видимо. БУД-302 позволяет записать столько-же ключей (600).
Да можно, без проблем подключить RD-3 или RD-2. Только вот для записи ключей придётся подключать БВД. При подключении RD-3 к БУД соответствие проводов будет такое: RG -GND, RD - TM, +E - +E. BIP - только вот подключать некуда. Но можно взять динамик от трубки УКП и подключить его на клеммы SP+ SP-. |
A1984 |
Jan 15 2011, 08:40
Post
#16
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 120 |
Спасибо TS128! попробуем
|