Posted by: stiker Oct 18 2012, 17:59
Как подключить БВД-405CP-2 к электромагнитному замку с использованием кнопки выхода (exit 300) ?
Posted by: TS128 Oct 18 2012, 19:54
Электромагнитный замок чаще всего ставится с контроллером ключей, для того чтобы не только "гости" но и "жители", когда никого нет в помещении могли войти.
Поэтому два варианта:
1. Если контроллер ключей всё-же нужен то ставьте VIZIT КТМ-602 c любой буковой, этот контролер заменит и блок питания для БВД и для замка и позволит открывать как с абонентских устройств (мониторов, трубок) через БВД, так и с ключей и с кнопки выхода. Всё подключается к КТМ-602.
2. Если контроллер ключей точно не нужен, то следует взять таймер VIZIT MC-ML400T, который заменяет блок управления замком и одновременно кнопку выхода. Потребуется ещё блок питания на два напряжения 12V и 18V, например БПД-18/12-1-1 или два блока питания других марок, оба нестабилизированные или импульсные на напряжение 12 и 18-24V.
Posted by: stiker Oct 19 2012, 11:04
Цитата(TS128 @ Oct 18 2012, 19:54)
Электромагнитный замок чаще всего ставится с контроллером ключей, для того чтобы не только "гости" но и "жители", когда никого нет в помещении могли войти.
Поэтому два варианта:
1. Если контроллер ключей всё-же нужен то ставьте VIZIT КТМ-602 c любой буковой, этот контролер заменит и блок питания для БВД и для замка и позволит открывать как с абонентских устройств (мониторов, трубок) через БВД, так и с ключей и с кнопки выхода. Всё подключается к КТМ-602.
2. Если контроллер ключей точно не нужен, то следует взять таймер VIZIT MC-ML400T, который заменяет блок управления замком и одновременно кнопку выхода. Потребуется ещё блок питания на два напряжения 12V и 18V, например БПД-18/12-1-1 или два блока питания других марок, оба нестабилизированные или импульсные на напряжение 12 и 18-24V.
Если подключать без контроллера, куда подключать магнит и провод LC ?
Posted by: TS128 Oct 19 2012, 19:00
Цитата(TS128 @ Oct 18 2012, 23:54)
2. Если контроллер ключей точно не нужен, то следует взять таймер VIZIT MC-ML400T, который заменяет блок управления замком и одновременно кнопку выхода. Потребуется ещё блок питания на два напряжения 12V и 18V, например БПД-18/12-1-1 или два блока питания других марок, оба нестабилизированные или импульсные на напряжение 12 и 18-24V.
К синему проводу таймера MC-ML400T, либо можно взять замок со встроенным таймером другой марки не VIZIT.