![]() БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить? |
![]() ![]() |
![]() БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить? |
Valeshik |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть офисное помещение в жилом доме, к монитору Vizit-M402 было подключено БВД-N100VP - вход в парадную и вход с лестничной площадки БВД-402vp по стандартной схеме. Монитор приказал долго жить, на замену купили M440С+БКМ-440М. Теперь если подключить провода к монитору M440M то работает все кроме входа с лестничной площадки (БВД-402vp), это понятно. Если соеденяем через БКМ-440М то не работает все. Пробовал и так и так, не получается. К блоку коммутации доступа нет и какой стоит не знаю. Все что имею это пучек из 12-и проводов подключеных ранее к монитору Vizit-M402. Помогите, пожалуйста, со схемой подключения. Заранее спасибо!
|
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть офисное помещение в жилом доме, к монитору Vizit-M402 было подключено БВД-N100VP - вход в парадную и вход с лестничной площадки БВД-402vp по стандартной схеме. Монитор приказал долго жить, на замену купили M440С+БКМ-440М. Теперь если подключить провода к монитору M440M то работает все кроме входа с лестничной площадки (БВД-402vp), это понятно. Если соеденяем через БКМ-440М то не работает все. Пробовал и так и так, не получается. К блоку коммутации доступа нет и какой стоит не знаю. Все что имею это пучек из 12-и проводов подключеных ранее к монитору Vizit-M402. Помогите, пожалуйста, со схемой подключения. Заранее спасибо! Так схема есть на сгоревшем мониторе ( на съёмной крышке под трубкой ). Надо было только переписать провода при отключении. В принципе всё должно работать через БКМ. Проверьте подключение. В каком положении у Вас перемычка (EQV) на БКМ ? Есть ли перемычка LN- и GND при подключении к БВД-402 ? |
Valeshik |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
В том то и дело, все провода пометил. Перемычка в положении HS/MON. При подключении через БКМ даже видео не проходит, на экране чернота, только снизу белая полоса шириной 3-4мм.
Да, забыл перемычка LN- и GND присутствует. |
L0Ki |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 237 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 ![]() |
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
Valeshik |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
Перемычку переставлял, результат тот же.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
А что происходит при звонке на блоке вызова?
Набрали номер, дальше что - ошибка набора, или идет звонок, но молчит монитор? Если ошибка набора, то что-то подключили неправильно на входных клеммах БКМ, если звонок идет, то что-то не так в подключении монитора к БКМ. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Valeshik |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
При наборе на блоке вызова идет звонок, но монитор молчит и видео то же нет. Склоняюсь что подключено не правильно, но где не могу понять.
|
petr5555 |
![]()
Post
#8
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
При наборе на блоке вызова идет звонок, но монитор молчит и видео то же нет. Склоняюсь что подключено не правильно, но где не могу понять. Начните с простого - с видео сигнала....... Есть ли он при подключении напрямую к монитору ? Есть ли он при подключении через БКМ ? Если в первом случае изображение есть, а во втором нет, то напрашивается вывод - БКМ...... P. S. А перемычка должна быть в положении EQV. |
Valeshik |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
На мониторе есть. Буду пробовать. Спасибо за отклики. Сейчас подключено все к монитору, не работает только с лестницы. Доберусь туда на следующей недели.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Практически уверен, что проблема в неправильном подключении монитора к БКМ, там должно быть 6 проводов - LN-, LN+, VI1, GND, +E, DATA.
Подключать на одноименные клеммы БКМ, кроме VI1, его надо подключить на VO1 БКМа. Клеммы там идут подряд, насколько помню, даже в том же порядке, что и на мониторе. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Valeshik |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
Спасибо! Буду пробовать. По результату отпишусь.
|
Valeshik |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 ![]() |
Всем привет! Разобрался. Неисправным оказался БКМ. Снизу платы была оторвана одна сторона cmd конденсатора, наверно при установке платы в корпус повредили! Сейчас все работает! Всем спасибо!
|
![]() ![]() |