RD 2 в параллель |
RD 2 в параллель |
Хемуль |
Apr 10 2015, 13:20
Post
#1
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
На этаж нужно поставить систему доступа на основе БВД-343RTCPL и БУД-302К-20, вместо кнопки выхода требуют считыватель TM. Возможно ли его (RD 2) как то подключить к БУДу в параллель с БВД-343RTCPL?
-------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
Apr 10 2015, 13:35
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
Хемуль |
Apr 10 2015, 13:55
Post
#3
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Подключайте выход RD-2 не в параллель БВД, а на вход ТМ БУДа. В БВД-343RTCPL по моему тоже клема TM быть должна, так как в панеле БВД установлен и ТМ считыватель. Выходит от RD-2 Красный в БУД к +Е, Черный в БУД к GND и Белый в БУД к TM, Синий это звук его можно не подключать? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
Apr 10 2015, 14:05
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
В БВД-343RTCPL по моему тоже клема TM быть должна, так как в панеле БВД установлен и ТМ считыватель. Выходит от RD-2 Красный в БУД к +Е, Черный в БУД к GND и Белый в БУД к TM, Синий это звук его можно не подключать? Да, но вход ТМ блока вызова идет на ногу процессора внутри БВД, от процессора данные идут к БУДу по линии RX. То есть либо открывать БВД и припаиваться там, либо как я писал выше. Второй вариант на мой взгляд удобнее, нужна лишь свободная жила в кабеле до БУДа. |
Хемуль |
Apr 10 2015, 14:18
Post
#5
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Да, но вход ТМ блока вызова идет на ногу процессора внутри БВД, от процессора данные идут к БУДу по линии RX. То есть либо открывать БВД и припаиваться там, либо как я писал выше. Второй вариант на мой взгляд удобнее, нужна лишь свободная жила в кабеле до БУДа. Хорошо. Все понятно. Я в принципе так и предполагал, просто не был уверен (не было таких ситуаций). Подключаю считыватель RD-2 к клеме ТМ на БУДе и сплю спокойно))) Большое спасибо!!! -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
Apr 10 2015, 16:30
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Хорошо. Все понятно. Я в принципе так и предполагал, просто не был уверен (не было таких ситуаций). Подключаю считыватель RD-2 к клеме ТМ на БУДе и сплю спокойно))) Большое спасибо!!! Правда здесь нужно учитывать, что при значительной длине кабеля БВД-БУД это может не прокатить. Т.е. для сигнала по ТМ максимальная длина кабеля меньше, чем для сигнала по RX. |
Хемуль |
Apr 10 2015, 16:46
Post
#7
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Правда здесь нужно учитывать, что при значительной длине кабеля БВД-БУД это может не прокатить. Т.е. для сигнала по ТМ максимальная длина кабеля меньше, чем для сигнала по RX. расстояние не более 10 метров -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
Apr 10 2015, 17:17
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
Хемуль |
Apr 10 2015, 17:37
Post
#9
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
До 15 метров должно работать нормально. И еще. По-моему, красного провода в этом считывателе нет, питать там нечего. Да вы правы, красный в RD-3 -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|