Доброго времени суток, форумчане.
У меня проблемка. Есть система состоящая из БКМ 440 + М440 СМ + БК 100 + одноабонетский этажный блок вызова (не помню модель)
При вызове с этажного блока вызова все в порядке, а при вызове с подъездного блока (через БК 100) происходит следующее: на БКМ 440 слышны щелчки реле в такт с вызывным сигналом, на М440СМ мигает зеленая лампочка (звукового сигнала вызова нет), при снятии трубки связь устанавливается, можно говорить, при нажатии кнопки открывания замка - замок открывается на 0,5 секунды и обрывается связь.
Сначала грешили на М440СМ - поменяли, результат аналогичный.
Заметил, что на всех схемах подключения изображен БК4 подключаемый к БКМ440.
Может быть БКМ440 не умеет дружить с БК100 ???
Буду искренне благодарен за помощь.
Дружить умеет, но с БКМ вообще проблем хватает. Что то там не слава богу с приемом звонка.
Правда, обычно при использовании совместно с Визитовским домофонным оборудованием проблем не возникает.
Для начала проверьте, есть ли соединение клеммы GND БКМ с клеммой GND БК-100. Это соединение обязательно для работы БКМ, на схемах оно отдельно не указывается, так как оно получается автоматически через оплетку видеокабеля.
Спасибо за подсказку. Скорее всего в том и дело, т.к. видео пока нет. Надо ставить РВС 4, а его пока нет.