Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БВД403 + автоматические ворота

, вместо электрозамка
c-t-cat
post Jul 21 2011, 19:38
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 21-July 11
Member No.: 46 876



Добрый день!

Установил БКМ-440 с монитором МТ460СМ и блоком вызова БВД403CPL.
Т.к. объект - загородный дом, то хотелось бы, чтобы кнопка открывания замка на мониторе управляла автоматическими воротами.
Поэтому контакты LC и GND блока вызова подключены к соответствующим контактам блока управления приводами ворот. (Для срабатывания блока управления воротами достаточно замыкания/импульса этих двух контактов. При этом каждое замыкание дает команду из последовательности ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП.)

Фактически оказалось что контакты LC и GND блока вызова постоянно замкнуты. Даже при выключенном питании БКМ. huh.gif

Вопрос: как можно заставить работать такую схему? cool.gif

Блок управления воротами Nice Mindy A60/a, описание здесь: http://www.sart-vorota.ru/pdf/A60.pdf
контакты LC и GND БВД подключены к контактам 25 и 20 блока соответственно.

Спасибо!

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 21 2011, 21:13
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Категорически нельзя было подключать БВД напрямую к приводу ворот!!!

Итальянцы руководствуясь одним им понятными соображениями делают линии управления с переменно-постоянным током различного напряжения. В результате для управления должны применяться только т.е. "сухие" контакты! Т.е. фактически это только кнопки, которые можно заменить только контактами реле.


Вам нужно поставить блок реле, если БВД ещё не сгорел. Либо выбирать БВД с сухими контактами - БВД-402.

При использовании БВД-403 и других с линией LC необходимо взять реле или блок реле от систем ОПС, например БРВ:
Attached Image
или
Attached Image

Плюс обмотки реле подключить к +Е БВД, а минус обмотки реле к LC.
Нормально разомкнутую группу контактов подключить к соответствующим клеммам привода ворот.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
c-t-cat
post Jul 21 2011, 21:29
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 21-July 11
Member No.: 46 876



спасибо за идею! попробуем поставить реле.
с БВД все ок. либо напряжение все же незначительное, либо дело в том, что он был выключен при подсоединении.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
c-t-cat
post Aug 22 2011, 23:13
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 21-July 11
Member No.: 46 876



Цитата(TS128 @ Jul 21 2011, 22:13) *

Плюс обмотки реле подключить к +Е БВД, а минус обмотки реле к LC.
Нормально разомкнутую группу контактов подключить к соответствующим клеммам привода ворот.


все сделал как вы советовали. работает. еще раз мерси!

теперь предлагаю усложнить задачу smile.gif
в данный момент к БКМ-440 помимо БВД (на группе клемм A) на контакты группы клемм B (Vi2 и Ec2) подключена доп. камера (при этом LN2+ и LN2- и GND замкнуты перемычками, как рекомендует инструкция).
можно ли сделать так, чтобы кнопка открывания замка срабатывала даже если на мониторе выбрано изображение с доп. камеры? насколько я понимаю, для этого необходимо поставить перемычку на БКМ между LN1+ и LN2+, а так же соединить контакты +E для групп A и B, т.е. изображение будет идти с доп. камеры, а аудиосвязь будет с БВД. Сигнал открывания замка так же будет восприниматься лишь БВД.

Как будет себя вести вся эта конструкция при входящем вызове с БВД? huh.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 23 2011, 00:17
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Перемычка LN+, LN- и GND, вообще практически бесполезна. На работу они не влияет никак.

Конструкция БКМ-440 такова, что в дежурном режиме оба канала аудио (LN+ и LN-) гальванически не связаны со схемой БКМ, это сделано для надёжности и помехозащищённости, что актуально только когда БКМ работает в составе многоквартирного домофона. Одновременно подключить оба канала аудио БКМ не может - это не допускает логика управляющей программы. Если Вы переключаете изображение на канал B, то неизбежно разрывается аудиосвязь на БВД по каналу А, при разрыве связи отпирание замка невозможно.

Без значительной переделки БКМ сделать так, как Вы хотите нельзя.

Для решения данной задачи возможно не совсем удачно выбрано оборудование. Вам надо было ставить монитор М-456, который схож с МТ-460 по внешнему виду, имеет такой-же экран и мелодии звонка. Монитору М-456 для одного БВД не требуется даже БКМ, вместо БКМ ставится простой маленький блок питания. У мониторов М-456 и М-430 есть специальные клеммы для подключения дополнительной видеокамеры.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 23 2011, 00:17
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Перемычка LN+, LN- и GND, вообще практически бесполезна. На работу они не влияет никак.

Конструкция БКМ-440 такова, что в дежурном режиме оба канала аудио (LN+ и LN-) гальванически не связаны со схемой БКМ, это сделано для надёжности и помехозащищённости, что актуально только когда БКМ работает в составе многоквартирного домофона. Одновременно подключить оба канала аудио БКМ не может - это не допускает логика управляющей программы. Если Вы переключаете изображение на канал B, то неизбежно разрывается аудиосвязь на БВД по каналу А, при разрыве связи отпирание замка невозможно.

Без значительной переделки БКМ сделать так, как Вы хотите нельзя.

Для решения данной задачи возможно не совсем удачно выбрано оборудование. Вам надо было ставить монитор М-456, который схож с МТ-460 по внешнему виду, имеет такой-же экран и мелодии звонка. Монитору М-456 для одного БВД не требуется даже БКМ, вместо БКМ ставится простой маленький блок питания. У мониторов М-456 и М-430 есть специальные клеммы для подключения дополнительной видеокамеры.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 29th April 2024 - 00:09