Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БУД302М сброс пароля и ключей

, Самопроизвольный сброс пароля и ключей
элкрипт
post Mar 31 2017, 23:15
Post #1


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 173
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



принесли в ремонт БУД302М.нет напряжения на замок.
проверил,все нормально,отдал обратно.
через день предьявляют претензии-память ключей чистая,пароль стандартный.
я с БУДом ничего не делал.
вопрос-по какой причине возможен произвольный сброс микросхемы памяти?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 1 2017, 16:44
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(элкрипт @ Mar 31 2017, 23:15) *

принесли в ремонт БУД302М.нет напряжения на замок.
проверил,все нормально,отдал обратно.
через день предьявляют претензии-память ключей чистая,пароль стандартный.
я с БУДом ничего не делал.
вопрос-по какой причине возможен произвольный сброс микросхемы памяти?
Чтобы БУД-302М сам как-то стер память (тем более еще и остался стандартный пароль) - такое невозможно.
Возможно м/с памяти от другого БУДа
или программатором записали такие данные
или у кого-то есть доступ к настройкам БУДа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
элкрипт
post Apr 1 2017, 19:07
Post #3


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 173
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



Цитата(b_oleg @ Apr 1 2017, 18:44) *

Чтобы БУД-302М сам как-то стер память (тем более еще и остался стандартный пароль) - такое невозможно.
Возможно м/с памяти от другого БУДа
или программатором записали такие данные
или у кого-то есть доступ к настройкам БУДа.

ясно.спасибо.
а нет ли команды,которая могла произвести одновременный сброс памяти и пароля?по одиночке,как я понял,это делать долго
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 1 2017, 21:28
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(элкрипт @ Apr 1 2017, 19:07) *

ясно.спасибо.
а нет ли команды,которая могла произвести одновременный сброс памяти и пароля?по одиночке,как я понял,это делать долго
Наверняка про наличие или отсутствие такой команды Вам скажет только тот, кто писал программу для БУДа.
Думаю, что если бы она была, то была бы документированной.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 1 2017, 22:13
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Не факт. О наличии единого ключа не шибко много было в документации smile.gif
Возможно и есть какая-то функция, позволяющая выполнить полную инициализацию микросхемы памяти. В N100 была функция записи начальных установок, не помню, ключи терла или нет.
Вообще говоря, перед отправкой в ремонт обычно вытаскивают микросхему с данными, переставляют её в заменяющий блок, а оттуда ставят в неисправный.
Еще вариант, если микросхема памяти была 24С16, например от прежнего 301-го. Бывали прецеденты, когда блок повреждал данные, неправильно определив тип вставленной микросхемы.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 2 2017, 00:42
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 22:13) *

Не факт. О наличии единого ключа не шибко много было в документации smile.gif
Я про этот ключ в документации вообще ничего не встречал, так там про него ничего и не должно быть.
Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 22:13) *
Возможно и есть какая-то функция, позволяющая выполнить полную инициализацию микросхемы памяти. В N100 была функция записи начальных установок, не помню, ключи терла или нет.
Да, в N100 была. Но она же здесь документированная, так зачем бы в БУД-302М скрывать?
Правда, встречались и недокументированные функции и "остатки" функций, но это другое.
Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 22:13) *
Вообще говоря, перед отправкой в ремонт обычно вытаскивают микросхему с данными, переставляют её в заменяющий блок, а оттуда ставят в неисправный.
А после ремонта БУД ставят обратно, забыв переставить микросхему, и начинается паника? smile.gif
Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 22:13) *
Еще вариант, если микросхема памяти была 24С16, например от прежнего 301-го. Бывали прецеденты, когда блок повреждал данные, неправильно определив тип вставленной микросхемы.
Насколько я знаю - это глюк, точнее - баг. БУД-302М правильно определяет 24с16, но затирает один ключ. Но только один ключ.
Наверное этот баг и в новых версиях не исправили. При замене БУДа я всегда перегоняю данные из 24с16 в 24с64 (заодно затыкаю еще пару дырок).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 2 2017, 09:11
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Видеть бы содержимое микросхемы памяти.
В БУД-302М была недокументированная функция, связанная с коммутаторами БК-400.
Описана была в документации к коммутатору, а в доках на БУД- нет.
Если случайно по незнанию настроить эту функцию, то звонки начинали идти куда попало по непонятной, если не знать источник проблемы, причине.
Может там и еще что есть.
В нашем блоке управления, например, есть функция полной инициализации, но сделана с двойной защитой - чтобы сработала, нужно установить джампер на плате модуля, и до кучи после выбора опции подтвердить действие правильным вводом пароля. Назначение - гарантированное обнуление памяти перед выпуском с производства.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 2 2017, 10:59
Post #8


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(alex_t2 @ Apr 2 2017, 09:11) *

Видеть бы содержимое микросхемы памяти.
В БУД-302М была недокументированная функция, связанная с коммутаторами БК-400.
Описана была в документации к коммутатору, а в доках на БУД- нет.
Если случайно по незнанию настроить эту функцию, то звонки начинали идти куда попало по непонятной, если не знать источник проблемы, причине.
В курсе.Года 3 назад был интерес поковыряться с памятью, что там и как. Остались правда еще вопросы.
Цитата(alex_t2 @ Apr 2 2017, 09:11) *
Может там и еще что есть.
Например, можно настроить время ожидания после нажатия кнопки.
Цитата(alex_t2 @ Apr 2 2017, 09:11) *
В нашем блоке управления, например, есть функция полной инициализации, но сделана с двойной защитой - чтобы сработала, нужно установить джампер на плате модуля, и до кучи после выбора опции подтвердить действие правильным вводом пароля. Назначение - гарантированное обнуление памяти перед выпуском с производства.
А что за блок управления, для каких домофонов? Можно поподробнее, просто интересно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 2 2017, 11:26
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Блок управления двухпроводного домофона, ориентирован на совмещенное использование как с двухпроводкой, так и с координаткой.
Может заменить классические двухпроводные системы, добавив возможность совместного использования с координатными трубками.
Но умеет адресовать более 3000 квартир, память на 2500 ключей (24С128), автосбор, возможность управления подачей видеосигнала конкретным абонентам, и прочие плюшки.
Если есть в парке обслуживания двухпроводка, то могу послать комплект для тестирования.
Описание могу скинуть на почту.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 2 2017, 12:14
Post #10


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Спасибо. Двухпроводных сейчас нет на обслуживании.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 2 2017, 13:37
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Тогда да, особого смысла нет. Разве что вместо БУД420Р.
К Визитовскому оборудованию оно стыкуется на уровне коммутаторов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Apr 2 2017, 14:07
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 22:13) *

Не факт. О наличии единого ключа не шибко много было в документации smile.gif
Возможно и есть какая-то функция, позволяющая выполнить полную инициализацию микросхемы памяти. В N100 была функция записи начальных установок, не помню, ключи терла или нет.
Вообще говоря, перед отправкой в ремонт обычно вытаскивают микросхему с данными, переставляют её в заменяющий блок, а оттуда ставят в неисправный.
Еще вариант, если микросхема памяти была 24С16, например от прежнего 301-го. Бывали прецеденты, когда блок повреждал данные, неправильно определив тип вставленной микросхемы.


Нет, в N100 есть просто сброс настроек.
Ключи не стирались.

Про БУД-302 можно сказать:
либо, действительно, поставили чистую микросхему с другого БУД,
либо стёрли микросхему на программаторе или вручную......

Вот, в очередной раз убеждаюсь, что надо обязательно сохранять память в файле перед ремонтом .......



User is offlineProfile CardPM