РВС-4М - встроенная перемычка в середине линии

Ростик
post Feb 20 2020, 12:24
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 5-July 16
Member No.: 49 288



Добрый день!
На входе в парадную смонтирована вызывная панель Beward DKS-15120, которая имеет низкочастотный выход со встроенной видеокамеры (PAL). С этого выхода запитан стояк из десяти РВС-4М, в квартирах (во всех) стоят Визит М-427С. Видеостояк запитан от 18-ти Вольт на БПД-18/12-3-1. Кабель в стояке - коаксиал, кабель абонентских линий - витая пара (максимальная длина метров 15).

По рекомендации производителя (Визит) джампер EQV был установлен только на последнем РВС-4М - качество видео неудовлетворительное. На входе стояка - нормальное. После экспериментов одна перемычка была установлена на 2-ом этаже, вторая на 8-ом (всего 10 этажей) - тогда качество видео удовлетворительное.

Вопрос:
Это какой-то брак РВС-ов или низкокачественный кабель или принципиальная несовместимость оборудования (Бевард заявляет соответствие стандарту PAL, но может быть выходное сопротивление отличается - ведь у РВСов терминатор на 82 Ома)?

Как примечание: первый по стояку РВС-4М был заменён на РВС-4 (старый, без "М" и без перемычки) в ходе работ по поиску причин плохого звука - до замены звук в БВД был плавающий, булькающий, а в квартире через чур тихий. Получается, что РВС-4 и РВС-4М отличаются не только встроенной перемычкой нагрузки.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Ростик
post Mar 16 2020, 10:52
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 5-July 16
Member No.: 49 288



Цитата(petr5555 @ Feb 28 2020, 09:42) *

Друзья, у вас каша в голове !
Зануление и заземление - это совершенно разные вещи !!! smile.gif
Неужели никто не сдавал экзамены по технике безопасности ? blink.gif
В новых домах отдельно проложено именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ !!!


Таким образом, вы полагаете, что заземление РВСов в каждом щитке - это правильное решение?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 16 2020, 20:14
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Ростик @ Mar 16 2020, 10:52) *

Таким образом, вы полагаете, что заземление РВСов в каждом щитке - это правильное решение?


Да причём тут каждый - не каждый ? laugh.gif
Можно и на каждом, если не лень.
Но достаточно просто в нижней точке ( ближе к земле - надёжнее ).laugh.gif

Вообще, как вы там будете заземлять - это уже ваше личное дело.......... tongue.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Ростик   РВС-4М - встроенная перемычка в середине линии   Feb 20 2020, 12:24
petr5555   Добрый день! На входе в парадную смонтирована...   Feb 23 2020, 11:20
Ростик   Ну, не знаю как в Бивардах, но обычно камеры на в...   Feb 25 2020, 10:21
petr5555   Я допускаю, что Визитовские вызывные панели могут...   Feb 25 2020, 22:47
b_oleg   В Визитовских панелях ставятся обычные видеокамеры...   Feb 26 2020, 23:59
Ростик   Спасибо за развёрнутый ответ! 1. Конструкт...   Feb 27 2020, 11:32
b_oleg   Понятно. Если мониторы питаются от импульсных БП, ...   Feb 27 2020, 23:56
petr5555   Понятно. Если мониторы питаются от импульсных БП,...   Feb 28 2020, 09:42
b_oleg   Попутно, ещё вопрос: Для контроля видеоизображени...   Feb 28 2020, 00:16
Ростик   У мониторов входное сопротивление 470 - 510 Ом. ...   Sep 16 2020, 11:16
b_oleg   Возможно ошибаюсь, но Визит рекомендует применять ...   Oct 9 2020, 22:09
petr5555   Возможно ошибаюсь, но Визит рекомендует применять...   Oct 10 2020, 09:43
Ростик   Друзья, у вас каша в голове ! Зануление и заз...   Mar 16 2020, 10:52
petr5555   Таким образом, вы полагаете, что заземление РВСов...   Mar 16 2020, 20:14


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 25th April 2024 - 15:38