Что-то случилось с монитором MT460CM, заглючил |
Что-то случилось с монитором MT460CM, заглючил |
BorisSOv |
Apr 26 2010, 22:29
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
Монитор Vizit-MT460CM. Начал одиночно срабатывать сигнал вызова. Сначала три раза за ночь (экран при этом оставался погашен). Утром уже начал пиликать раз в 5 минут. Отключил ему питание. Вечером после включения, беспрерывное пиликанье установленным сигналом вызова (04), иногда проскакивает 05 сигнал, экран при этом остается погашенным. При наличии вызова снизу или с лестничной площадки монитор включается, дверь открывает по нажатию кнопки. Но сигнал продолжает пиликать непрерывно.
Надеюсь описал проблему внятно. Подскажите, что делать в этой ситуации? Гарантия кончилась и обслуживающая организация уже довольно потирает руки. А хотелось бы решить проблему малой кровью. Сам электронщик, но в прибор пока без объяснений лезть не хочу. Заранее благодарю за помощь. |
TS128 |
Apr 26 2010, 22:58
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
возможно неполадки в линии DATA...
|
BorisSOv |
Apr 27 2010, 07:05
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
т.е проблема может быть и не в мониторе, а в блоке коммутации (у меня БКМ-440 установлен) ?
|
TS128 |
Apr 27 2010, 07:27
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Vizit-MT460CM потому и называется МТ, что в отличии от других мониторов - это только "терминал монитора", а монитором он становится только совместно с БКМ-440. Без БКМ-440 MT460 не может работать. По линии DATA идёт двусторонний обмен данными монитора с БКМ. Думаю что неполадки в проводке более вероятная неисправность чем сбои в работе микропроцессорной схемы.
|
BorisSOv |
Apr 27 2010, 08:20
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
спасибо за ответ. В обед попробую кинуть линию снаружи.
Кстати, к БКМ-440 подключен еще БУД-408 от домофона у лифтов. Он может давать такой эффект?Т.к. пока все работало нормально одиночные сигналы вызова проходили с него, а вызове снизу сигнал пиликал пока не сниму трубку. |
TS128 |
Apr 27 2010, 10:30
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Нет одиночные сигналы или длительные до снятия трубки определяются только типом домофона. Для того чтобы монитор звонил непрерывно до поднятия трубки БКМ посылает монитору определённый сигнал. Случайные помехи в линии DATA могут восприниматься монитор как разные сигналы от БКМ. В прицепе помеху может "ливить" и БКМ, посылая монитору сигнал соответствующий интерпретации помехи монитором. Поэтому подозревать в источнике помех можно в равной степени проводку от обоих домофонов.
|
BorisSOv |
Apr 27 2010, 11:55
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
В общем, отстыковал от монитора все провода, кроме питания. Все равно пиликает.
|
TS128 |
Apr 27 2010, 12:57
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
когда линия DATA подвешена в воздухе - это тоже может приводить к "глюкам".
Схема терминала монитора есть на сайте в разделе Техподдержка. Если приёмно-передающая часть линии DATA исправна, то остаётся подозревать в глюках только процессор... Или какое-то воздействие на процессор... например питание, впрочем стабилизатор питания процессора там обычный линейный на микросхеме... линии LN+ LN- вообще не связаны ни с чем кроме трубки. Кроме как по линии DATA на процессор монитра ничто не может оказывать воздействие. Процессор, если посчитаете нужным менять можно заказать у производителя. Однако думаю что неисправность процессора наименее вероятная причина неисправности, т. к. в целом монитор работает. |
BorisSOv |
Apr 27 2010, 13:20
Post
#9
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
схему посмотрел, линия DATA имеет оптронную развязку и диод по выходу. Т.е. чисто теоретически на дребезг по входу нет смысла надеяться.
|
TS128 |
Apr 27 2010, 15:29
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Вот оптическая развязка и может быть неисправна. Исходя из наиболее вероятных причин неисправности... Дребезг появляется при неустойчивом контакте линии DATA.
|
BorisSOv |
Apr 27 2010, 15:55
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
Благодарю за ответы. Попробую купить и поменять эту оптопару.
|
Lo-Fi Version | Time is now: 4th May 2024 - 12:22 |