Проблема задания квартиры №100 |
Проблема задания квартиры №100 |
balaganoff_1 |
Jan 20 2017, 16:34
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 17 Joined: 20-December 10 Member No.: 46 533 |
Буд 420М БВД 430 или 431 серия комфорт.Распределители БК-4М старые с видео,и БК-4МV.
Вот и вопрос.К какой сотне подключать кв №100? если не использовать гостиничную нумерацию! К примеру кв. 97,98,99 и 100.Порт № 0 занят под пульт консьержа по умолчанию.Смещение БК-4MV сразу 1. №100 уже относится ко второй сотне,но смещения 0 нет. |
petr5555 |
Jan 21 2017, 10:23
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Буд 420М БВД 430 или 431 серия комфорт.Распределители БК-4М старые с видео,и БК-4МV. Вот и вопрос.К какой сотне подключать кв №100? если не использовать гостиничную нумерацию! К примеру кв. 97,98,99 и 100.Порт № 0 занят под пульт консьержа по умолчанию.Смещение БК-4MV сразу 1. №100 уже относится ко второй сотне,но смещения 0 нет. Соответственно ко второй сотни. И SEL брать при этом соответствующий...... |
balaganoff_1 |
Jan 22 2017, 09:58
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 17 Joined: 20-December 10 Member No.: 46 533 |
Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет.
Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию. |
b_oleg |
Jan 22 2017, 12:44
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет. Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию. Для квартир с номерами, находящихся в нечетных сотнях (в данном случае 100...199) БК подключаете на SEL1, убираете все перемычки для FA и получаете FA=№100. А относительно FA уже задается смещение для FB,FC и FD. Если такой же БК подключите на SEL0, то получите 00 для четной сотни (например №200), в том числе и №000. |
balaganoff_1 |
Jan 22 2017, 13:57
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 17 Joined: 20-December 10 Member No.: 46 533 |
Ладно проверим предыдущего работника,который не справился с этой задачей.
|
petr5555 |
Jan 22 2017, 15:40
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет. Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию. А кто Вам сказал, что не с нуля ? До сих пор думаете, что коммутаторы Визит работают в диапазоне 1 - 100 ? Вот соберите схему на столе и посмотрите что и как ...... Впрочем, раз Вы не сами изучали этот вопрос, то и бессмысленно с Вами спорить об этом ....... |