Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Проблема задания квартиры №100

balaganoff_1
post Jan 20 2017, 16:34
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 17
Joined: 20-December 10
Member No.: 46 533



Буд 420М БВД 430 или 431 серия комфорт.Распределители БК-4М старые с видео,и БК-4МV.
Вот и вопрос.К какой сотне подключать кв №100? если не использовать гостиничную нумерацию!
К примеру кв. 97,98,99 и 100.Порт № 0 занят под пульт консьержа по умолчанию.Смещение
БК-4MV сразу 1. №100 уже относится ко второй сотне,но смещения 0 нет. blink.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 21 2017, 10:23
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(balaganoff_1 @ Jan 20 2017, 16:34) *

Буд 420М БВД 430 или 431 серия комфорт.Распределители БК-4М старые с видео,и БК-4МV.
Вот и вопрос.К какой сотне подключать кв №100? если не использовать гостиничную нумерацию!
К примеру кв. 97,98,99 и 100.Порт № 0 занят под пульт консьержа по умолчанию.Смещение
БК-4MV сразу 1. №100 уже относится ко второй сотне,но смещения 0 нет. blink.gif


Соответственно ко второй сотни.
И SEL брать при этом соответствующий......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
balaganoff_1
post Jan 22 2017, 09:58
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 17
Joined: 20-December 10
Member No.: 46 533



Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет.
Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jan 22 2017, 12:44
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(balaganoff_1 @ Jan 22 2017, 09:58) *

Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет.
Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию.
Да все нормально задумано в этих коммутаторах.
Для квартир с номерами, находящихся в нечетных сотнях (в данном случае 100...199) БК подключаете на SEL1, убираете все перемычки для FA и получаете FA=№100.
А относительно FA уже задается смещение для FB,FC и FD.
Если такой же БК подключите на SEL0, то получите 00 для четной сотни (например №200), в том числе и №000.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
balaganoff_1
post Jan 22 2017, 13:57
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 17
Joined: 20-December 10
Member No.: 46 533



Ладно проверим предыдущего работника,который не справился с этой задачей.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 22 2017, 15:40
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(balaganoff_1 @ Jan 22 2017, 09:58) *

Сударь посмотрите внимательно на блок коммутации и параметры смещения.Порт №1 сразу начинается со смещения 1 zero нет.
Эт оттого,что квартиры в доме начинаются не с нуля же.А вот про сотую в распредблоках подзабыли.Я повторюсь,в полемике я исключаю гостиничную нумерацию.



А кто Вам сказал, что не с нуля ?
До сих пор думаете, что коммутаторы Визит работают в диапазоне 1 - 100 ?

Вот соберите схему на столе и посмотрите что и как ......


Впрочем, раз Вы не сами изучали этот вопрос, то и бессмысленно с Вами спорить об этом .......
User is offlineProfile CardPM