Проблема с пультом консьержа ?, В квартиру идет тихий подзвон на трубку. |
Проблема с пультом консьержа ?, В квартиру идет тихий подзвон на трубку. |
Александр Миронов |
Nov 3 2016, 14:29
Post
#1
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Здравствуйте.БУД 302, БВД311, Терминал пульта консьержа, Блок управления пульта консьержа VIZIT-TK401DN Блок управления пульта консьержа VIZIT-TU412M1. Ситуация в следующем : Есть квартира номер 50,вызывается она нормально,но иногда вечером трубка издает тихий сигнал. Я стал прозванивать камутатор на замыкания и переплюсовки и при включенном пульте мультиметр начинает попискивать,если отключить пульт,то перестает. Кстати замыканий и переплюсовок не выявил.
|
petr5555 |
Nov 3 2016, 16:10
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Здравствуйте.БУД 302, БВД311, Терминал пульта консьержа, Блок управления пульта консьержа VIZIT-TK401DN Блок управления пульта консьержа VIZIT-TU412M1. Ситуация в следующем : Есть квартира номер 50,вызывается она нормально,но иногда вечером трубка издает тихий сигнал. Я стал прозванивать камутатор на замыкания и переплюсовки и при включенном пульте мультиметр начинает попискивать,если отключить пульт,то перестает. Кстати замыканий и переплюсовок не выявил. Это только в одной квартире ? Вообще пульт для того и предназначен, чтобы была обратная связь с квартирами. То есть он всё время производит опрос квартир ...... |
Александр Миронов |
Nov 3 2016, 16:34
Post
#3
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Пока известно про одну кв. Вы хотите сказать что попискивания на мультиметре при включенном пульте,это нормально? Правда я не прозвонил комутатор на подключение трубки на два десятка или две единицы. Завтра попробую .
|
alex_t2 |
Nov 3 2016, 19:55
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Трубка небось из новых? УКП-7?
Издает тихий сигнал - это звонки, только очень тихо? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 4 2016, 20:08
Post
#5
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Нет,укп 12. Да,со слов жильца как будто кто то звонит. Сегодня проверял на трубки подключенные к одним единицам или десяткам,все в норме.
|
alex_t2 |
Nov 5 2016, 15:27
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Похоже на обычный подзвон по паразитной емкости между жилами кабеля.
Подзванивает во всех квартирах десятка при звонке на одну из этих квартир. Возникает при длинных магистральных линиях от БК, проявляется в основном на новых трубках УКП-7 и УКП-12, там динамики очень чувствительные, им хватает микротока утечки, чтобы издавать достаточно слышимый звук. Днем не обращают внимания, а вот ночью слыхать. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 10 2016, 12:09
Post
#7
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Так,а что можно предпринять? Этажей 6, 50кв. на последнем,коммутатор на 1-ом. Может его переместить повыше? Пробовал поменять жилу на десятке,не помогло.
|
Александр Миронов |
Nov 10 2016, 13:01
Post
#8
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
И еще такой момент: десятка(50) подключена на лишнею жилу кабеля который идет на единицы. Может в этом проблема. Сегодня попробую это устранить и выждать несколько дней. После отпишусь.
|
alex_t2 |
Nov 11 2016, 11:22
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
На 6 этажах маловероятно словить такую емкость, чтоб было слышно.
Это нужно иметь этажей 20 хотя бы. Если коммутатор БК100М, попробуйте заменить на обычный БК100, если есть. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmfn_Create |
Nov 11 2016, 14:31
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
На 6 этажах маловероятно словить такую емкость, чтоб было слышно. Это нужно иметь этажей 20 хотя бы. Если коммутатор БК100М, попробуйте заменить на обычный БК100, если есть. * Может, там , в какой то квартире какие-то видеохреновины установлены. Они и дают нехорошие эффекты. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
alex_t2 |
Nov 11 2016, 19:00
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Кстати да, запросто.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 16 2016, 22:05
Post
#12
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Похоже дело было в изоляции проводов.Все перебрал линия десятков пошла по своему проводу,единицы по своему. Жилец молчит,стало быть перестало. Всем спасибо
|
Александр Миронов |
Nov 18 2016, 10:32
Post
#13
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Черт побери! Сегодня утром позвонил. Подзванивает. Может попробовать поменять трубку,но какую выбрать?
|
Александр Миронов |
Nov 19 2016, 14:18
Post
#14
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Еще эта подзванивающая трубка подключена кабелем похожим на провод телефонный ТЛФ 4 .Когда подсоединял измучился,хрупкие жилки были. Может он влияет? Думаю поставить трубку метаком ткп-12 м
|
alex_t2 |
Nov 19 2016, 15:36
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Кабель очень плох для подключения трубок.
Попадались экземпляры, имеющие сопротивление чуть ли не по 5 Ом на метр. Вполне возможно, что из-за кабеля пульт некорректно определяет состояние трубки, считает что её сняли для вызова консьержа, выдает туда сигнал. Но при этом будет звенеть и пульт, думаю это было заметил консьерж. У Метакома трубки не очень. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 19 2016, 15:45
Post
#16
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
С пультом проблем нет,консьерж не чего не говорит по этому поводу . Тут получается что именно кто то из соседей звонит к себе домой и вместе с этим идет к нему подзвон. Метаком хотел попробовать из-за динамика,возможно он не такой чувствительный? И есть еще в наличии Цифрал КМ-2НО.
|
alex_t2 |
Nov 19 2016, 15:54
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Такие динамики пошли в новых трубках.
Если взять что-то подревнее, то будет лучше. Мог и Метаком с тех пор динамики поменять, поэтому не поручусь -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 19 2016, 16:02
Post
#18
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Правильно ли я понял,что в в визитах(новых) стоят динамики на 30ом ? И если поставить трубку с динамиком 50ом,может помоч?
|
alex_t2 |
Nov 19 2016, 16:10
Post
#19
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Вроде на 50 Ом, не обращал внимания, правда, но не должны были ничего менять в этой части, так как компараторы БУДов настроены на 50 Ом. Если будет сильно меньше, то может начать ошибочно принимать за КЗ.
там, конечно плюс-минус довольно большой, но среднее, думаю, должно быть в районе расчетных 50-ти. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Александр Миронов |
Nov 19 2016, 16:30
Post
#20
|
Пользователь Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Ясно. Буду пробовать менять трубки. Самое интересное. Когда у него был первый раз по заявке, трубка была оборвана. В квартире был ремонт. Мне сразу провод не понравился,пока пытался подсоединить трубку он несколько обрывался (очень хрупкие волоски). Я предлагал перетянуть пока есть возможность,не захотели. Кое как приладил проверил. Понятно,что вовремя ремонта такой глюк не заметен (шум и все дела). А теперь ремонт окончен и ему это мешает.
То есть его квартира единственная с проблемой. Остальные молчат,возможно по причине другого оборудования. Помимо трубок,там есть видеофоны с прошивкой и через внешние блоки сопряжения. И собственно такой набор во всем микрорайоне. Но такой баг я встречаю в первые. |
Lo-Fi Version | Time is now: 29th March 2024 - 09:25 |