ПК-800 вызовы из несуществующих квартир |
ПК-800 вызовы из несуществующих квартир |
Ростик |
May 28 2018, 12:16
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 15 Joined: 5-July 16 Member No.: 49 288 |
Добрый день, спецы!
Есть задачка: Существует система ПЗУ: 6 парадных в каждой БВД432FCB, БУД420, БК-100 (БК-30) и А418. У диспетчера пульт консьержа ТК401 и TU418. В каждой парадной от 12 до 24 квартир, общее количество менее 100. Всё работало исправно (знаю об ограничении производителя до 4-х подъездов), но взято уже рабочим в обслуживание. Проблема в следующем: периодически на ПК поступает вызов с несуществующих квартир, при этом раздаётся один гудок и вызов прекращается. "Несуществующие" - это, например, квартира 40 из парадной 1 (но в парадной 1 - 12 квартир и на тринадцатую сконфигурирован номер ПК) или квартира 163 из 4 парадной - то же самое, но 163 квартиры нет в системе в принципе. Вызовы могут идти один за другим, нарушая покой консьержа, и из-за них невозможно принять вызовы, например, с БВД, чтобы открыть посетителю дверь в парадную. Куда копать, чего смотреть? Кто сталкивался? Буду рад любым предположениям. |
Ростик |
May 31 2018, 09:02
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 15 Joined: 5-July 16 Member No.: 49 288 |
Если опросом занимается А418, то он должен иметь энергонезависимую память для формирования диапазона опроса, который программируется.
По моему вопросу всё решилось как обычно: приехал на адрес, а мне говорят: "со вчерашнего обеда всё прекрасно, ложные вызовы прекратились как по команде". На всякий случай (опыта ради) закоротил по очереди несколько абонентских линий на коммутаторе одного из подъездов - ПК-800 никак на это не отреагировал. Есть ещё вопрос: как поведёт себя ПК-800 при подключении у абонента оборудования Коммакс через блок сопряжения? Останется ли возможность вызовов Абонент-Консьерж? (возможность вызовов Консьерж-Абонент предвижу, ведь со стороны подъезда блок сопряжения - это обычная трубка). |
Lo-Fi Version | Time is now: 28th April 2024 - 07:48 |