Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Помогите с Этажником

, Как лучше сделать
ggen4ik
post Apr 4 2017, 12:01
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 17-October 16
Member No.: 49 392



Всем привет. Опишу ситуацию:

На входе в подъезд стоит БВД-432FCB + БУД-420М + Консьерж. (189 квартир в подъезде)

На каждом этаже (Всего 21 этаж) 2 крыла (3 квартиры в 1 крыле, 6 квартир в другом). На каждое крыло также нужно поставить домофон. Идеальным вариантом стал бы БВД-306 (Новинка от визита, но когда будет в продаже - неизвестно). Поэтому решено ставить БВД-SM110FCP на каждое крыло. Стояк со слаботочкой находится в крыле на 6 квартир. (Т.е. кабеля от двух БВД на этаже заходят в один ищт). Вопросы следующие:

1. На каждое крыло необходимо ставить БК-10 или можно выход с БУД-420М соединить с выходами обоих БВД-SM110FCP и подключить их к одному БК-10 (БК-30) на этаже?

2. Как сделать отвод от подъездного коаксиального кабеля (грубо говоря врезаться к нему)? Ставить на каждом этаже РВС-4М? И с выхода РВС-4М забирать видео подъездного БВД? Далее выход РВС-4М и этажный домофон соединить в БК-2V чтобы получить подъездную линию? (Не будет ли проблем БК-2V с этажным БВД-SM110FCP?). Питание на РВС лучше кинуть с БП на этаже?

3. Можно обойтись одним блоком питания БПД18/12-1-1 (две элеткромеханические защёлки по 85мА (12В) каждая, два БВД-SM110FCP округлёноо 280мА (22±4 В)? У блока питания выход 18V 0,7A и 12V 0,6A. (Теоретически его одного хватает для питания всего оборудования на этаже, защёлки кину на 12В, бвд на 18В).

Может кто делал подобное или есть какое-то иное решение?

Ну и приложу картинку как я это примерно вижу
IPB Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
ggen4ik
post Apr 9 2017, 09:36
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 17-October 16
Member No.: 49 392



Ещё пару моментов:

1. По стояку между этажами будет проложен (скорее всего) коаксиальный кабель РК 75-4-11 http://www.tinko.ru/p-006085.html. Но для подключения этажного БВД строители заложили в стенах трубки не самые толстые и с изгибами, поэтому можно ли обойтись более тонким коаксиалом типа РК 75-3-322 http://www.tinko.ru/p-209528.html (от этажного БВД до щита примерно 25м.)

2. От щита до самой дальней квартиры около 30м. Для такого расстояния для подключения монитора можно использовать витую пару UTP5 (Что удобно при 2-х канальном мониторе) или лучше что-то типа ШВЭП 4х0,12 http://www.tinko.ru/p-210703.html
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
ggen4ik   Помогите с Этажником   Apr 4 2017, 12:01
alex_t2   Не понял полета мысли с Вашими крыльями :) Вы хоти...   Apr 4 2017, 19:04
ggen4ik   Тогда как реализовать эту систему? Имеется ввиду ч...   Apr 5 2017, 10:12
alex_t2   Штатными средствами? Использовать или мониторы с д...   Apr 5 2017, 10:23
ggen4ik   Понятно. Спасибо за разъяснение! Примерно так ...   Apr 5 2017, 11:04
b_oleg   Понятно. Спасибо за разъяснение! Примерно так...   Apr 5 2017, 16:43
ggen4ik   Не совсем так. Должно получиться примерно вот т...   Apr 5 2017, 19:14
b_oleg   Тогда может лучше воткнуть две БК-100 (на 1 и на 1...   Apr 6 2017, 08:34
alex_t2   Да, так нормально. Не беспокойтесь по поводу нагру...   Apr 5 2017, 20:43
b_oleg   Еще, кстати, Вы не учли такой момент, что у Вас бу...   Apr 6 2017, 07:59
alex_t2   А зачем две? Так два крыла у здания. 99%, что ст...   Apr 6 2017, 08:37
b_oleg   Так два крыла у здания. 99%, что стояков там тоже...   Apr 6 2017, 08:43
ggen4ik   Да, спасибо за глубочайшее разъяснение. На всякий ...   Apr 5 2017, 21:18
alex_t2   Упс. Обещаю исправиться. Буду внимательнее   Apr 6 2017, 09:12
ggen4ik   Ещё пару моментов: 1. По стояку между этажами буд...   Apr 9 2017, 09:36