Михаил З
post Feb 16 2012, 11:00
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 16-February 12
Member No.: 47 168



Здравствуйте!

В нашем многоквартирном доме некоторое время назад стала наблюдаться следующая проблема:

Заболел сегмент 20х квартир. При вызове, например, 26 квартиры, звонок раздается в 26 и 16 квартире, но при этом 16 квартира может открыть замок, а 26 - нет, при этом обе квартиры одновременно могут разговаривать и с вызывающим, и друг с другом.

Если звонить в 16ю квартиру, то там все нормально.

Ситуация возникла внезапно и неожиданно. Никто из квартир не признается в том, что делал ремонт или подключение или еще какое-нибудь вмешательство в электросхему и разводку домофона.

Было подозрение, что 18 квартира, которая делала ремонт примерно во время возникновения сбоя, перепутала + и -, но я отключил эту квартиру совсем и ситуация не изменилась. Я также попытался в коммутаторе отключать поочередно с 1 по 9 контакты из 10-го десятка (они в коммутатор подключены напрямую - "спасибо" тому, кто подключал), но для остальных квартир это не помогло.

В каком направлении еще поискать? Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 16 2012, 11:51
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Так Вы ошибку не определите.
Обязательно прозвоните весь коммутатор цифровым тестером в режиме прозвонки диодов.
Может быть не просто перепутаны + и -, а есть замыкание в квартире.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Михаил З
post Feb 16 2012, 13:02
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 16-February 12
Member No.: 47 168



Цитата(petr5555 @ Feb 16 2012, 12:51) *

Так Вы ошибку не определите.
Обязательно прозвоните весь коммутатор цифровым тестером в режиме прозвонки диодов.
Может быть не просто перепутаны + и -, а есть замыкание в квартире.


petr5555, большое спасибо за наводку! Уточните, пожалуйста, подробно, что я должен сделать, какие значения измерений должны быть и как с ними работать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 16 2012, 13:34
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Берёте цифровой тестер, включаете режим прозвонки диодов.
Питание домофона можно не отключать.
Ставите чёрный щуп (-) на D0, а красным (+) проходитесь последовательно по клеммам
единиц от Е0 до Е9.
Далее переставляете чёрный щуп на D1 и снова красным проходитесь по единицам и т.д. до
самого последнего десятка D9.

В нормальном состоянии прибор ничего не должен показывать (бесконечность).
Если трубка перевёрнута, то увидите показания на индикаторе 600-700.
Если замыкание, то увидите показание ноль (0).
По номеру клемм D и Е определяете номер квартиры, где есть неисправность
(например, чёрный щуп стоит на D1, а красный на E5. Значит неисправность в квартире номер 15).

Если нашли неисправность, то не поленитесь и всё равно прозвоните коммутатор до конца.
Бывают и двойные неисправности.

Есть ещё способ прозвонки коммутатора токовым методом, честно говоря я им редко пользуюсь
и навскидку не вспомню, но можете найти этот способ на этом форуме.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Михаил З
post Feb 16 2012, 14:13
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 16-February 12
Member No.: 47 168



После того, как я покопался в коммутаторе, появилась еще одна проблема: в 20-м сегменте при вызове раздаются звонки, но когда жильцы снимают трубку, звонки продолжаются, а голосового соединения не происходит, точнее, вызывающий слышит голос, а отвечающий не слышит, только звонки продолжаются, и дверь не открывается.

Цитата(petr5555 @ Feb 16 2012, 14:34) *

Берёте цифровой тестер, включаете режим прозвонки диодов.
...

Огромнейшее спасибо! Сегодня попробую и сообщу о результатах. )
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Feb 19 2012, 03:37
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Михаил, неполенитесь, и посмотрите соседние темы. Каждая вторая тема об одном и том же... Если вы хотите стать хоть немного специалистом - изучите форум, будет полезно!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Евгений123 Савчик
post Jan 5 2013, 15:25
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 5-January 13
Member No.: 47 656



Привет. Делали мне недавно что-то похожее, обращался сюда ( http://www.tvoimaster.ru/products-page/zapchasti ). Довольно качественно справились. Очень понравилось соседям, говорят что будут советовать своим друзьям и знакомым.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Jan 6 2013, 00:41
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Спам!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
igorekk1115
post Nov 21 2013, 20:36
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 21-November 13
Member No.: 48 127



QUOTE(Михаил З @ Feb 16 2012, 16:02) *

petr5555, большое спасибо за наводку! Уточните, пожалуйста, подробно, что я должен сделать, какие значения измерений должны быть и как с ними работать?

берете вольтметр, плюс ставите на Ек, минусом проверяете единицы, где покажет от 9 до 12 В, там проблема. затем ставите на прозвонку диодов, плюс на проблемную единицу, минусом проверяем десятки, покажет либо "перевертыш", либо замыкание.