ктм 602 rd 2, не проходит сигнал от рд 2 до ктм через кпл 18х0,75 |
ктм 602 rd 2, не проходит сигнал от рд 2 до ктм через кпл 18х0,75 |
Dimavizit |
Jan 18 2012, 14:52
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 18-January 12 Member No.: 47 103 |
Всем добрый день. Пытаюсь установить систему для доступа в лифт. Проблема вот в чём. РД -2 стоит в кабине, ктм в машинном отделении протяжённость кабеля 49 м. На прямую всё работает через подвесной кабель нет. кабель звонили всё ок, напряжение +6в не садится. Помогите устал пешком ходить!!
|
alex_t2 |
Jan 18 2012, 16:03
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Проблема не в сопротивлении кабеля, проблема в емкости.
Если готовы выполнить небольшую доработку КТМ 602, то проблему, вероятнее всего, решить удастся, но гарантия на КТМ, как понимаете пропадает. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Jan 18 2012, 16:43
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Линия ТМ (1-Wire или MicroLAN) вообще довольно требовательная. Без проблем работает на расстоянии до 15м, при этом уже рекомендуется использовать "витую пару"... При больших расстояниях без специальных устройств (или доработки существующих) не удастся обеспечить работоспособность.
Думаю было выбрано не верное решение данной системы. Контроллер правильнее было бы установить прямо "на борту" кабины. Питание 220V там наверняка найдётся без проблем. А дальше контроллер уже будет имитировать нажатие кнопки. Всё в пределах кабины. Возможно и питание 9-28V с током до 100mA в кабине найдётся и тогда можно будет поставить КТМ-600, кроме того считыватель RD-2 слишком эстетично вписывается в интерьер кабины, для таких задач больше подходит считыватель исполнения врезного исполнения или по крайней мере круглый малогабаритный. Контроллер КТМ-602 имеет мощный источник питания достаточный для питания замка и индивидуального домофона. Применение его для имитации нажатия кнопки - нецелесообразно. Разместив контроллер вместе с реле для гальванической развязки цепей управления Вы сэкономите провода - после установки системы ограничения доступа количество используемых проводов в кабеле от кабины не изменится, это важное достижение. |
Dimavizit |
Jan 18 2012, 17:21
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 18-January 12 Member No.: 47 103 |
А какой дороботке идёт речь можно подробнее
|
Dimavizit |
Jan 18 2012, 17:39
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 18-January 12 Member No.: 47 103 |
Я согласен RD 2 смотрится отвратительно, какой считаватель малогаборитный их вроде бы всего 2-а, если можно то укажите его марку
|
alex_t2 |
Jan 18 2012, 19:50
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Доработка очень проста, нужно установить резистор на 2-3 кОм от +5В на линию ТМ. Параллельно R12.
Или, что то же самое, заменить R12 на резистор с меньшим номиналом. Но, абсолютно со всех позиций, решение, предложенное TS128, будет лучше. Вариант с резистором есть смысл применять, если невозможно внести изменения в монтаж оборудования на объекте. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Jan 18 2012, 20:04
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Среди оборудования VIZIT других считывателей нет - оно и понятно, оборудование этой марки предназначено для установки на разного рода входные двери, а не куда-либо вообще.
Для особых случаев лучше подходят изделия других производителей, например "ТМ - Врезной" - наберите в поисковике, большинство картинок будет соответствовать тому, что наиболее Вам подходит. Можно ещё применить "JSB-KTM" различных моделей. Контроллер ключей кстати говоря тоже можно порекомендовать другой марки, такой, чтобы был с релейным выходом, правда в последнее время такие контроллеры редкость, что и понятно. В случае применения контроллера ключей по прямому назначению (для непосредственного управления замком) транзисторный выход лучше. КТМ марки VIZIT в прошлом тоже имели релейный выход, сейчас к счастью от него избавились, но для нестандартных решений - вроде управления лифтом, контроллер лучше с релейным выходом типа "КТМ-255" (тоже не VIZIT). Кстати говоря производитель этого контроллера обещает до 70 метров длину линии ТМ - как раз для Вашего случая! Для других задач никогда не стал бы рекомендовать "КТМ-255", всё-таки он уступает многим другим контроллерам в том числе VIZIT КТМ-602, но и для него есть случаи, где он более всего подходит. |