Здравствуйте, проблема такова:
имеется подъездный домофон с БК 100, этажный домофон с БК 4 V и три монитора VIZIT-M402S номера квартир 39, 40, 41, земля от БК100 до БК4V присутствует, блоки питания VIZIT-M402S в порядке, выдают порядка 17,5 вольт. при работе этажного домофона проблем нет, вызов проходит, дверь открывает, звук-видео имеется. При вызове с подъездного домофона сигнала нет, только загорается монитор, разговор проходит. если поставить перемычку LN- - GND (cc или cd) на мониторе в квартире 39 и отключить УКП-8SM в квартире 49 всё работает отлично (единственный вариант, когда это всё совместно работает) при подключенном УКП-8SM в 49й квартире вызов проходит только на монитор в квартире 39 на остальные два нет, они щелкают и мигают экранами. Подскажите пожалуйста что можно предпринять в этой ситуации. Правильность подключения и линии связи проверены. Заранее спасибо. |
TS128 |
Dec 14 2009, 14:55
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Необходимо соединение GND от БК-100 с GND каждого монитора.
Никакой связи между БК-4V и БК-100 не требуется т.к. это совершенно независимые домофоны и они подключаются к независимым разным каналом мониторов. |
Name |
Dec 16 2009, 16:12
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 14-December 09 Member No.: 45 992 |
Пробовали, не работает.. (
|
Тёма |
Mar 13 2010, 01:29
Post
#4
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 12 Joined: 17-July 07 Member No.: 2 162 |
Была один раз похожая проблема. Стоял БК-30 на подъезде и М402-М с одной панелью на этаже. Подключали подъездную линию на 2 канал. Квартиры были от 15 до 30 в подъезде. Монитор был в кв. 30. Далее квартир не было, поэтому ситуация не вполне идентичная.
Значит проблема была в том, что звонок из подъездной линии не проходил, а только загорался монитор. Долго мучаться мы не стали, а в итоге разобрали УКП-8SM, вытащили из нее плату и подключили к выходным контактам монитора (для подключения доп. трубки). Только в этом случае регулировать громкость звонка было невозможно. |
TS128 |
Mar 15 2010, 19:17
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Несколько грубый на мой взгляд метод...
Монитор не звонил по той причине что был или оказался подключен только 2 из минимум 3 проводов (если нет четвёртого провода "Видео"). Для всех систем включающих монитор Vizit необходимо прокладывать провод GND от домофона, в индивидуальных БВД нет провода LN-, но GND есть обязательно. Если нет возможности протянуть третий провод от подъездного домофона "GND", можно сделать его имитацию перемычкой между LN- и GND, но это в крайнем случае. |