Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ Глючит кнопка Visit-500

Posted by: reticon Apr 21 2017, 18:17

Здравствуйте.

Ситуация такая.
Если на БУД установить переключатель длительности днйствия магнита на 1 секунду, то всё работает в штатном режиме. Если же поставить этот переключатель на 7 секунд, то происходят странные вещи: при нажатии кнопки выхода магнит срабатывает, дверь открывается, но через эти 7 секунд магнит не включается снова и вызывная панель постоянно пищит.
В чем может быть проблема?

Posted by: petr5555 Apr 21 2017, 19:59

Цитата(reticon @ Apr 21 2017, 18:17) *

Здравствуйте.

Ситуация такая.
Если на БУД установить переключатель длительности днйствия магнита на 1 секунду, то всё работает в штатном режиме. Если же поставить этот переключатель на 7 секунд, то происходят странные вещи: при нажатии кнопки выхода магнит срабатывает, дверь открывается, но через эти 7 секунд магнит не включается снова и вызывная панель постоянно пищит.
В чем может быть проблема?



Ну. сначала удостоверьтесь что дело именно в кнопке.
Отсоедините её и просто позамыкайте контакт OP на GND.

Вообще 500 -я кнопка, мне лично, не очень нравится.
Не очень надёжна и практически не ремонтируется.

Лучше ставить обычную 300-ю.




Posted by: reticon Apr 21 2017, 20:11

QUOTE(petr5555 @ Apr 21 2017, 19:59) *

Ну. сначала удостоверьтесь что дело именно в кнопке.
Отсоедините её и просто позамыкайте контакт OP на GND.

Вообще 500 -я кнопка, мне лично, не очень нравится.
Не очень надёжна и практически не ремонтируется.

Лучше ставить обычную 300-ю.


Ну, т.е., дело не в самом блоке управления?
А то в магазине сказали - привозите назад, посмотрим-проверим.

Я тоже грешу на кнопку, может брак какой.
До этого ставил 300-е, проблем не было. А тут две 500-е попались - одна нормально отрабатывает, на другом блоке управления, а другая - вот так глюкает...

Posted by: alex_t2 Apr 21 2017, 21:15

Эта кнопка транзисторная, питание ей нужно обязательно.
Если запитали с DL+ БУД-420, то там питание снимается при открывании.
Есть подозрение, что тут разработчики что-то недодумали, т.к. предлагается питать именно так.
Я бы попробовал подключить не так, как рекомендовано, а подать на зеленый провод напряжение с +Е, белый не подключать совсем, замок подключить минуя кнопку, прямо на БУД420.
В других БУДах на DL+ питание не снимается, там все будет работать корректно при любом раскладе.
Попробуйте, перед заменой кнопки переключить. Может, действительно, поможет.


Posted by: reticon Apr 23 2017, 09:33

Забыл добавить еще одну важную деталь.
Такое поведение случается только если открывать дверь с помощью кнопки EXIT-500.
Если открывать дверь с помощью вызывной панели (общий код) - такого глюка не проявляется, всё работает в штатном режиме.

Posted by: alex_t2 Apr 23 2017, 10:55

И еще одна важная деталь - речь идет о БУД-420?
Переключите зеленый провод, как написал выше. Очень похоже, что это оно.
Еще можете для контроля, до переключения провода, после нажатия кнопки, когда панель продолжит пищать спустя 7 секунд, и не закроет замок, нажать * на панели. Если замок после этого нормально закроется, вероятность того, что проблема в питании кнопки - близка к 100%.
У БУД-420 есть особенность обработки входа ОР - порог определения нажатия ниже, чем порог определения отпускания, в итоге если в цепи кнопки есть утечка, отпускание не фиксируется, блок продолжает считать, что кнопка нажата.

Posted by: petr5555 Apr 23 2017, 12:13


Короче, ставьте 300-ю и будет Вам счастье !!!! laugh.gif

Posted by: reticon Apr 23 2017, 13:00

QUOTE(alex_t2 @ Apr 23 2017, 10:55) *

И еще одна важная деталь - речь идет о БУД-420?

Да, БУД-420М.

QUOTE(alex_t2 @ Apr 23 2017, 10:55) *

Переключите зеленый провод, как написал выше. Очень похоже, что это оно.

Завтра попробую, как доберусь до объекта.

QUOTE(alex_t2 @ Apr 23 2017, 10:55) *

Еще можете для контроля, до переключения провода, после нажатия кнопки, когда панель продолжит пищать спустя 7 секунд, и не закроет замок, нажать * на панели. Если замок после этого нормально закроется, вероятность того, что проблема в питании кнопки - близка к 100%.

Делал это уже. Так и есть - при нажатии * панель перестает непрерывно пищать и магнит включается снова.


QUOTE(petr5555 @ Apr 23 2017, 12:13) *

Короче, ставьте 300-ю и будет Вам счастье !!!! laugh.gif


Ну, это всегда успеем))
Тут интересно сначала с этим глюком разобраться. Ибо на втором аналогичном комплекте оборудования (калитка через 50 метров) - всё работает просто прекрасно!

Posted by: reticon Apr 24 2017, 17:38

В общем, приехал на объект, и сразу пошел на БУД.
Выключил, переставил перемычку управления логикой работы замка, включил. Опять выключил, вернул перемычку на место, включил - всё заработало, как нужно. За весь день глюк не повторился ни разу.
Что это было - хз))

Posted by: alex_t2 Apr 24 2017, 20:51

Продолжайте наблюдение! smile.gif