Добрый день, спецы!
Есть задачка:

Существует система ПЗУ: 6 парадных в каждой БВД432FCB, БУД420, БК-100 (БК-30) и А418. У диспетчера пульт консьержа ТК401 и TU418. В каждой парадной от 12 до 24 квартир, общее количество менее 100. Всё работало исправно (знаю об ограничении производителя до 4-х подъездов), но взято уже рабочим в обслуживание. Проблема в следующем: периодически на ПК поступает вызов с несуществующих квартир, при этом раздаётся один гудок и вызов прекращается. "Несуществующие" - это, например, квартира 40 из парадной 1 (но в парадной 1 - 12 квартир и на тринадцатую сконфигурирован номер ПК) или квартира 163 из 4 парадной - то же самое, но 163 квартиры нет в системе в принципе. Вызовы могут идти один за другим, нарушая покой консьержа, и из-за них невозможно принять вызовы, например, с БВД, чтобы открыть посетителю дверь в парадную.

Куда копать, чего смотреть? Кто сталкивался?
Буду рад любым предположениям.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Ростик
post Jun 1 2018, 12:19
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 5-July 16
Member No.: 49 288



Добрый день, спасибо за то, что делитесь опытом!
И ещё вопросик:
Цитата

А418 работает по опросу фактически без участия ТУ418, обращение к ТУ идет только при необходимости соединения.
Опрос квартир - это последовательное кратковременное подключение каждой квартиры к узлу определения состояния трубки (аналого-цифровой преобразователь - АЦП, вольтметр, по сути).
К сожалению, в этой части что-то, видимо, накосячили в программе. В идеальных условиях все работает нормально, но в реальных (помехи, некачественные скрутки, и т.п.) возникают ложные определения снятой трубки.
ТУ412 в аналогичных условиях работал заметно устойчивее.

Если ТУ не участвует в опросе, как замена его (ТУ-418 на ТУ-412) может влиять на помехоустойчивость опроса?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 1 2018, 13:05
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Цитата(Ростик @ Jun 1 2018, 12:19) *

Добрый день, спасибо за то, что делитесь опытом!
И ещё вопросик:

Если ТУ не участвует в опросе, как замена его (ТУ-418 на ТУ-412) может влиять на помехоустойчивость опроса?

Нет, заменить ТУ418 на ТУ412, конечно, невозможно. Я привел это просто для примера - в одних и тех же условиях комплект ПК200 будет работать устойчивее ПК800.
В комплекте ПК800 блок БК А418 - как ТУ412 в комплекте ПК200.



--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор