БУД-301М и БВД-313R и БК-10– неисправность после грозы. |
БУД-301М и БВД-313R и БК-10– неисправность после грозы. |
berror |
Jun 15 2014, 19:02
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 28-April 14 Member No.: 48 352 |
Доброго времени суток, в подъезде на 8 квартир установлена БВД-313R +БУД-301М+БК-10 после скачка напряжения из-за грозы, пропал звук, перестали считываться ключи и не идёт вызов в квартиру с БВД-313R (отпирание двери возможно только с помощью общего кода и кнопки «exit 300»).
Проверка дала следующее: 1) Неисправно БК-10 выгорели микросхемы ULN2003ADR. При подключение УКП на прямую к БУД 301М и установки перемычки между SEL и EK вызов проходит. При снятии УКП звучит небольшой писк и продолжается вызов, только слегка приглушенным звуком, а при нажатии кнопки открыть ничего не происходит. Если трубку снова повесить, сила сигнала вызова становиться снова нормальная (громкая). При подключении заведомо исправной тестовой БК-100 история та же самая. 2) Попытка восстановить звук на БВД-313R - перепаян динамик – результат 0; - перепаяна микросхема МС34119D – результат 0. Собственно проблемы 3: не снимается трубка УКП хотя вызов проходит, нет звука в БВД, не считывает ключи. ПОЖАЛУЙСТА кто сталкивался с похожими проблемами и нашел пути их решения ПОМОГИТЕ! |
petr5555 |
Jun 16 2014, 06:22
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Доброго времени суток, в подъезде на 8 квартир установлена БВД-313R +БУД-301М+БК-10 после скачка напряжения из-за грозы, пропал звук, перестали считываться ключи и не идёт вызов в квартиру с БВД-313R (отпирание двери возможно только с помощью общего кода и кнопки «exit 300»). Проверка дала следующее: 1) Неисправно БК-10 выгорели микросхемы ULN2003ADR. При подключение УКП на прямую к БУД 301М и установки перемычки между SEL и EK вызов проходит. При снятии УКП звучит небольшой писк и продолжается вызов, только слегка приглушенным звуком, а при нажатии кнопки открыть ничего не происходит. Если трубку снова повесить, сила сигнала вызова становиться снова нормальная (громкая). При подключении заведомо исправной тестовой БК-100 история та же самая. 2) Попытка восстановить звук на БВД-313R - перепаян динамик – результат 0; - перепаяна микросхема МС34119D – результат 0. Собственно проблемы 3: не снимается трубка УКП хотя вызов проходит, нет звука в БВД, не считывает ключи. ПОЖАЛУЙСТА кто сталкивался с похожими проблемами и нашел пути их решения ПОМОГИТЕ! Скорее всего надо менять БУД ( или в нём менять контроллер ). Звук как раз идёт с ножки контроллера. Можно посмотреть его наличие осциллографом. Только вот не понял, а зачем ставили перемычку Ек и Sel ? Она не нужна, трубку подключаете напрямую к LN и GND. |
berror |
Jun 17 2014, 07:47
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 28-April 14 Member No.: 48 352 |
Скорее всего надо менять БУД ( или в нём менять контроллер ). Звук как раз идёт с ножки контроллера. Можно посмотреть его наличие осциллографом. Только вот не понял, а зачем ставили перемычку Ек и Sel ? Она не нужна, трубку подключаете напрямую к LN и GND. Осциллографа к сожалению нет . Сначала пробовал без этой перемычки, но при наборе номера квартиры в УКП раздавался лишь короткий тихий щелчок и всё. Как поставил перемычку Ек и Sel УКП зазвонил нормально. С чем это может быть связано? Провода тут точно не причем так как всё из подъезда снял и собрал у себя на столе напрямую. |
petr5555 |
Jun 17 2014, 21:33
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Осциллографа к сожалению нет . Сначала пробовал без этой перемычки, но при наборе номера квартиры в УКП раздавался лишь короткий тихий щелчок и всё. Как поставил перемычку Ек и Sel УКП зазвонил нормально. С чем это может быть связано? Провода тут точно не причем так как всё из подъезда снял и собрал у себя на столе напрямую. Я не понял, а как Вы вообще собираетесь заниматься ремонтом без необходимых приборов ? Одного тестера для этого мало..... |
berror |
Jun 18 2014, 10:29
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 28-April 14 Member No.: 48 352 |
Я не понял, а как Вы вообще собираетесь заниматься ремонтом без необходимых приборов ? Одного тестера для этого мало..... Честно говоря заниматься ремонтом и не планировал хотел просто посмотреть определить неисправность, вдруг не чего серьезного. Посидел на форуме почитал, микросхемы в БК-10 перепаял, все ок. А вот с определением в чем неисправность в БУД или БВД ответа на форуме найти не смог, вот и создал эту тему. Если ответ найдется это только + к базе форума о решении проблем и неисправностей. По по вуду перемычки Ек и Sel не совсем понял УКП должно звонить при наборе квартиры или нет, когда перемычка отсутствует? В чём может быть неисправность? |
petr5555 |
Jun 18 2014, 11:13
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Честно говоря заниматься ремонтом и не планировал хотел просто посмотреть определить неисправность, вдруг не чего серьезного. Посидел на форуме почитал, микросхемы в БК-10 перепаял, все ок. А вот с определением в чем неисправность в БУД или БВД ответа на форуме найти не смог, вот и создал эту тему. Если ответ найдется это только + к базе форума о решении проблем и неисправностей. По по вуду перемычки Ек и Sel не совсем понял УКП должно звонить при наборе квартиры или нет, когда перемычка отсутствует? В чём может быть неисправность? Ну возьмите схему БУД и посмотрите. SEL - это сигнал выбора коммутатора. Он никак не должен влиять на подключённую к LN трубку. А +Ek - это вообще питание коммутатора. Трубка, подключённая напрямую к БУД, должна звониься при наборе любого номера. То, что у Вас не работает правильно контроллер в БУД - это 100% !!! |
berror |
Jun 18 2014, 13:46
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 28-April 14 Member No.: 48 352 |
Ну возьмите схему БУД и посмотрите. SEL - это сигнал выбора коммутатора. Он никак не должен влиять на подключённую к LN трубку. А +Ek - это вообще питание коммутатора. Трубка, подключённая напрямую к БУД, должна звониься при наборе любого номера. То, что у Вас не работает правильно контроллер в БУД - это 100% !!! СПАСИБО за ответ. А по поводу перемычки я ведь тоже не сам придумал а видел в других темах где про нее писали. Пойду относить БУД в сервисную службу на диагностику... |
alex_t2 |
Jun 18 2014, 22:03
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Нужна перемычка. SEL - это не только выборка коммутатора, но и вход занятости. В старых БУДах не было резистора подтяжки SEL, поэтому если оставить неподключенным, на нем будет низкий уровень, что воспринимается как занятость линии и звонок не идет.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
berror |
Jun 19 2014, 23:17
Post
#9
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 28-April 14 Member No.: 48 352 |
|
bestparent bestparent |
Oct 8 2014, 12:45
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 187 Joined: 14-April 13 Member No.: 47 767 |
Привет, тоже проживаю в Москве, тоже такая же проблема была, но уже всё решили, теперь вот нужен ремонт в нескольких квартирах, мы так посовещались - в общем, нашли мы в Интернете компанию БригадаМастеров, они и недорогой ремонт квартир в Москве делают, и плиточные работы выполняют http://brigadamasterov.ru/etapy_rabot_plitochnyie_rabotyi, пока ещё, собственно, этот вопрос (ремонт) не решили, но думаем туда обращаться, что скажете ?
|
Lo-Fi Version | Time is now: 12th November 2024 - 03:37 |