Сегодня столкнулся с непоняткой: есть панель БВД N100, БК100 и БПД 18\12. В панели сгорела флешка с базой, флешку установил другую. Попытался прикрутить контроллер Z5 в режиме сбора ключей.
Подключал по двум вариантам:
В первом случае замок открывается ключами и кнопкой, но не открывается из квартир - панель пищит "открыто", контроллер молчит.
Attached Image
Во втором случае открывается из квартир и кнопкой, но не открывается ключами.
Можно ли контроллер подключить без дополнительного реле?
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Sep 24 2012, 21:00
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Depressive_Age @ Sep 24 2012, 21:04) *

Привет, уважаемым!
Сегодня столкнулся с непоняткой: есть панель БВД N100, БК100 и БПД 18\12. В панели сгорела флешка с базой, флешку установил другую. Попытался прикрутить контроллер Z5 в режиме сбора ключей.
Подключал по двум вариантам:
В первом случае замок открывается ключами и кнопкой, но не открывается из квартир - панель пищит "открыто", контроллер молчит.
Attached Image
Во втором случае открывается из квартир и кнопкой, но не открывается ключами.
Можно ли контроллер подключить без дополнительного реле?
Attached Image


Так всё просто!
Берёте свою первую схему и подключаете контакты COM и NO (нормально разомкнутый ) параллельно
кнопке выхода.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Sep 24 2012, 21:01
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Первая схема в таком варианте работать не будет. Надо управление контроллером по кнопке заводить не с кнопки выхода, а с реле панели, т.е. провод "кнопка" от контроллера должен идти на COM, а NО соединить с "землей"

А вторая должна. Практикуем подобное включение при необходимости.
Проверьте, у Вас точно соединены минусы источников 12 и 18 вольт?
На схеме-то нарисовано, но есть ли оно на практике?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Depressive_Age
post Sep 24 2012, 21:15
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 7-October 11
Member No.: 46 975



Спасибо!
Ещё по моему во втором варианте при нажатии кнопки выхода на двери, замок потом не закрывается, так и остаётся без напряжения!