соединить контроллер и кнопку выхода

SV929
post Sep 12 2012, 17:26
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 12-September 12
Member No.: 47 486



Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Приобрели электромагнитный замок PROEL ML-45, блок питания БПД 18/12-3-1, считыватель JSB-KTMn-10, контроллер ironLogic Z5R, кнопка выхода VIZIT EXIT 300(M). Не можем соединить всё в одну цепь. Особенно проблема с соединением контроллера и кнопки выхода. Поставщики "отфутболили", сказали разбирайтесь сами.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Sep 12 2012, 18:32
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 236
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



В описании Z5R есть схема подключения, что касается кнопки выхода, подключите черный провод на клемму "земля", красный на клемму "кнопка".


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 12 2012, 18:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Для любого, разбирающегося в электромонтаже задача не представляет никакой сложности, это же в школе из курса физики должно быть известно. Поэтому помощь поставщиков в таких вопросах обычно не требуется. С другой стороны поставщики скорее всего сами не знают, потому что не хотят знать (вдаваться в подробности того, что продают).

Итак, в принципе комплект оборудования адекватный, за исключением блока питания. Из VIZIT вам лучше было бы взять БПД-18/12-1-1, а не 3-1. Либо новинку VIZIT, которая ожидается "19w/14.4v/EU(12V/1.5А)" (не путайте с 18-вольтовой версией). А вообще подойдёт любой блок питания на 12V причём желательно импульсный потому как Z-5R чувствителен к питающему напряжению. Блоки питания VIZIT БПД заставляют работать Z-5R на грани нормальной эксплуатации, некоторые блоки питания моут оказаться вообще не пригодны для данного контроллера. Более неприхотливы контроллеры VIZIT КТМ-600 и КТМ-602. Для вашей задачи идеально подходит КТМ-602.

По остальным компонентам системы всё просто:

Все компоненты подключаются к контроллеру Z-5R.
1. Блок питания подключается на клеммы +12V и ЗЕМЛЯ
2. Замок подключается на клеммы +12V и ЗАМОК
3. Считыватель вашей модели имеет 4 провода разного цвета. Два провода (чёрный и красный) - это светодиодная подсветка, а другие два провода это контакты самого считывателя (белый и жёлтый). Белый провод соединён с корпусом считывателя (общий провод, земля, минус, GND - можно называть по разному). Белый провод подключается на клемму ЗЕМЛЯ. Жёлтый провод соединён с центральным контактом считывателя, это сигнальный провод. Жёлтый провод подключается на клемму DALLAS контролера. Подсветка подключается по вашему усмотрению, можно просто подключить её к блоку питания 12V, чтобы подсветка просто работала постоянно, можно подключить параллельно замку - тгда подсветка будет выключаться на время отпирания замка, сигнализируя о том, что проход открыт. А можно подключить подсветку на клемму ВНЕШ. СД. (внешний светодиод) и тогда подсветка будет мигать одновременно со звуковыми сигналами контроллера, но данная модель считывателя не предусматривает работу с клеммой ВНЕШ. СД. и мигать подсветка будет сравнительно тусклым светом. Красный провод - это "плюс" подсветки, подключается на +12V или ВНЕШ. СД., а чёрный провод - это "минус" подсветки подключается на клемму ЗЕМЛЯ или ЗАМОК.
4. Кнопка VIZIT EXIT-300M имеет 5 проводов разного цвета. Белый и зелёные - аварийные провода, их можно вообще не использовать, либо включить их в разрыв цепи подключения замка. Чёрный провод - это GND (общий, земля), он подключается на клемму ЗЕМЛЯ контроллера. Красный провод это собственно провод от кнопки, он подключается на клемму КНОПКА. Синий провод - это провод питания подсветки кнопки. Синий провод подключается на клемму +12V.

Две клеммы ЗЕМЛЯ у контроллера - это одно и тоже. Провода подключаемые к этим клеммам рационально распределяются по двум этим клеммам.