В Данной компелктации:
- при наборе квартиры( в моем случае 7) на БВД М200 идет первая посылка вызова и мгновенное открывание двери, (в это время) у абонента включается Монитор без сигнала, после чего сняв трубку можно разговаритвать НО дверь через кнопку не открывается. - при звонке к абоненту через БВД402VP первая послыка вызова которую заменяет сигнал открывания двери (непрерывный быстрый "пик") в течении секунд 10 (в это время) у абонента включается Монитор без сигнала - спустя тех же 1- сек монитор выключается. Подключение УКП напрямую к проводам LN+ LN- в Мониторе - подьездный домофон работает. обзвонка других квартиры увсех работает. Отдельное включение Уличного\этажного домофона с заменой каналов на мониторе - без результатов ПРОБЛЕМА в Мониторе - куда смотреть, шансы на востановление,покупка нового оборудования.. ???? |
petr5555 |
Jan 11 2011, 09:04
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Надо подключить только БВД402 и добиться
работы с монитором. Если монитор не будет работать, то проблема в нём. |
Dru |
Jan 11 2011, 17:28
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 |
|
TS128 |
Jan 11 2011, 19:32
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
В данной ситуации начать нажо было с того, что проверить перемычку в монитре. Перемычка (джампер) EQUV./MON. должна быть в положении EQUV. И и должна иметь надёжный элекртический контакт.
|
Dru |
Jan 26 2011, 23:20
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 |
Перемычка стоит надежно.
|
TS128 |
Jan 27 2011, 15:10
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Если есть возможность - подключите для проверки к клеммам HS+ HS- трубку УКП с соблюдением палярности. Если и это не поможет - значит монитор неисправен.
|