Видеомонитор VIZIT-М406, Электромагнитный замок |
Видеомонитор VIZIT-М406, Электромагнитный замок |
ADAMUS |
Oct 3 2016, 08:30
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 20-November 15 Member No.: 48 977 |
Доброго времени суток. Хочу обратиться к знающим людям с несколькими вопросами. Для начала такой, в проекте залложен видеомонитор VIZIT-М406 и электромагнитный замок. Монтажники говорят что о данный монитор работает только с электромеханическим замком. Разве такое может быть? Это же ограничение функционала двухканального монитора. В инструкции конкретно про электромагнитный замок не указано. Буду благодарен за пояснения по этому вопросу.
|
b_oleg |
Oct 3 2016, 09:11
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Доброго времени суток. Хочу обратиться к знающим людям с несколькими вопросами. Для начала такой, в проекте залложен видеомонитор VIZIT-М406 и электромагнитный замок. Монтажники говорят что о данный монитор работает только с электромеханическим замком. Разве такое может быть? Это же ограничение функционала двухканального монитора. В инструкции конкретно про электромагнитный замок не указано. Буду благодарен за пояснения по этому вопросу. Монтажники правы. VIZIT-М406 не предназначен для питания электромагнитного замка. Для управления им нужен еще контроллер с блоком питания (например КТМ-602) или БУД. Все зависит от того, какие требования к этому оборудованию.Самому монитору тоже нужно питание. |
ADAMUS |
Oct 3 2016, 09:26
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 20-November 15 Member No.: 48 977 |
Монтажники правы. VIZIT-М406 не предназначен для питания электромагнитного замка. Для управления им нужен еще контроллер с блоком питания (например КТМ-602) или БУД. Все зависит от того, какие требования к этому оборудованию. Спасибо. Контроллер КТМ-602R я так понимаю тоже подойдет? Тогда получается монтажники что то не то делают? Оборудование я закладывал как в этой теме порешали http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=13091 Схему использовал эту Есть ли разница что в схеме 602М, а я строю схему на 602R? |
ADAMUS |
Oct 3 2016, 11:26
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 20-November 15 Member No.: 48 977 |
Только я тут не могу понять, зачем еще питание монитору? На схеме он вроде запитан отКТМ? И не понятно каким образом монитор выдает сигнал на размыкание замка? Даёт сигнал БВД 403CPL обесточить контакт LC видимо или как то я не правильно понимаю?
---- Я прошу прощения за свои может глупые вопросы, в электронике не силен, с электричеством знаком. |
petr5555 |
Oct 3 2016, 11:44
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Только я тут не могу понять, зачем еще питание монитору? На схеме он вроде запитан отКТМ? И не понятно каким образом монитор выдает сигнал на размыкание замка? Даёт сигнал БВД 403CPL обесточить контакт LC видимо или как то я не правильно понимаю? ---- Я прошу прощения за свои может глупые вопросы, в электронике не силен, с электричеством знаком. На открытие сигнал даёт панель, а не монитор. Это LC. Только вот ещё. Если хотите задействовать белый и зелёный провода в кнопке выхода (нормально замкнутый контакт), то их нужно шунтировать диодом. Иначе этот контакт со временем просто сгорает..... |
ADAMUS |
Oct 3 2016, 11:58
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 20-November 15 Member No.: 48 977 |
На открытие сигнал даёт панель, а не монитор. Это LC. Только вот ещё. Если хотите задействовать белый и зелёный провода в кнопке выхода (нормально замкнутый контакт), то их нужно шунтировать диодом. Иначе этот контакт со временем просто сгорает..... Хм, понятно, но человек за монитором то нажимает кнопку открыть на панели монитора, значит сигнал идет с кнопки монитора (я просто пытаюсь понять где расположен логический контроллер который обесточивает линию LC - но это наверное дебри и здесь обсуждать их неуместно). И вот еще что интересно, какую роль играет КТМ 602М в этой схеме. Я так понял - через кнопку и считыватель замок открывается КТМ602М, а при нажатии на кнопку монитора открыть идет сигнал на вызывную панель, где обесточивается контакт LC. И все таки нужно ли еще питание для монитора как написал товарищ выше и для чего? |
kn02262 |
Oct 3 2016, 14:49
Post
#7
|
Новый пользователь Group: Validating Posts: 4 Joined: 10-January 12 From: Калининград, Россия Member No.: 47 093 |
Разговорная часть монитора подключается к блоку вызова по двухпроводной схеме LN+, LN- (со стороны монитора). Логика работы этой линии аналогична координатной трубке УКП. При нажатии кнопки открывания двери сопротивление линии возрастает до бесконечности (если линия находилась в режиме вызова/разговора). Это регистрирует блок вызова, и замыкает LC на GND.
KTM-602 используется как контроллер для доступа по ключам, и для управления логикой замка (можно использовать любой NO/NC замок). Разница между KTM-602M и 602R только в исполнении считывателя - с буквой R RFID. Насчет питания монитора, в вашем случае 18V подается на +E и GND с KTM-602, больше ничего не нужно (если бы не было KTM, нужно было бы установить отдельный блок питания для монитора, например, SA03010029). |
ADAMUS |
Oct 3 2016, 17:17
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 20-November 15 Member No.: 48 977 |
Разговорная часть монитора подключается к блоку вызова по двухпроводной схеме LN+, LN- (со стороны монитора). Логика работы этой линии аналогична координатной трубке УКП. При нажатии кнопки открывания двери сопротивление линии возрастает до бесконечности (если линия находилась в режиме вызова/разговора). Это регистрирует блок вызова, и замыкает LC на GND. KTM-602 используется как контроллер для доступа по ключам, и для управления логикой замка (можно использовать любой NO/NC замок). Разница между KTM-602M и 602R только в исполнении считывателя - с буквой R RFID. Насчет питания монитора, в вашем случае 18V подается на +E и GND с KTM-602, больше ничего не нужно (если бы не было KTM, нужно было бы установить отдельный блок питания для монитора, например, SA03010029). Спасибо дружище, вот это я понимаю исчерпывающий и понятный ответ. |
b_oleg |
Oct 3 2016, 23:40
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Извините, я немного уточню и поправлю
Разница между KTM-602M и 602R только в исполнении считывателя - с буквой R RFID. Продается изделие VIZIT KTM-602M, в состав которого входят контроллер KTM-602M и считыватель ТМ ключей и есть изделие VIZIT KTM-602R, в состав которого входят контроллер KTM-602M и считыватель RFID ключей. То есть в любом случае в схеме контроллер KTM-602М. Насчет питания монитора, в вашем случае 18V подается на +E и GND с KTM-602, больше ничего не нужно (если бы не было KTM, нужно было бы установить отдельный блок питания для монитора, например, SA03010029). При использовании монитора VIZIT-М406 питание с КТМ ему подавать не нужно, у него встроенный БП. |
kn02262 |
Oct 4 2016, 23:48
Post
#10
|
Новый пользователь Group: Validating Posts: 4 Joined: 10-January 12 From: Калининград, Россия Member No.: 47 093 |
Цитата(b_oleg) При использовании монитора VIZIT-М406 питание с КТМ ему подавать не нужно, у него встроенный БП. Да, все верно. Спасибо, что поправили, я сразу посмотрел на предложенную схему. |