При подключении "цифрового" монитора через адаптер в кв 47, появился подзвон в кв с единицей 7 при наборе кв с той же десяткой, например при наборе 31, 32, 33... подзвон идет в 37 кв. При проверке цифровым тестером утечек между единицей 7 и GND не обнаружено. При отключении видео - проблемма исчезает. Можно ли как то развязать без замены адаптера?

Posted by: petr5555 Jan 14 2017, 19:49

Цитата(stiker @ Jan 14 2017, 18:47) *

При подключении "цифрового" монитора через адаптер в кв 47, появился подзвон в кв с единицей 7 при наборе кв с той же десяткой, например при наборе 31, 32, 33... подзвон идет в 37 кв. При проверке цифровым тестером утечек между единицей 7 и GND не обнаружено. При отключении видео - проблемма исчезает. Можно ли как то развязать без замены адаптера?


Да, сколько проблем с некорректными подключениями !!!

При каком отключении видео ? С этого монитора, с адаптера ?

Видео - это вообще отдельная песня.
Как оно подаётся у Вас ? Через адаптер ?
Попробуйте подать отдельно.
Может есть связь через землю.


Posted by: stiker Jan 15 2017, 07:10

Цитата(petr5555 @ Jan 14 2017, 19:49) *

Да, сколько проблем с некорректными подключениями !!!

При каком отключении видео ? С этого монитора, с адаптера ?

Видео - это вообще отдельная песня.
Как оно подаётся у Вас ? Через адаптер ?
Попробуйте подать отдельно.
Может есть связь через землю.

При отключении видео от этого монитора и адаптера. Видео подключено следующим образом от БВД-343RCPL к видео разветвителю, от видео разветвителя центральная жила( V ) идет напрямую к монитору, земля(общий) идет к адаптеру и к монитору. Есть предположение что земля(общий) имеет контакт с LN- в адаптере но тестером не прозваниваетсяю
Как подать отдельно? У Мониторов земля(от видео) соединены с общим( GND)

Posted by: Dmfn_Create Jan 15 2017, 21:08

Цитата(stiker @ Jan 15 2017, 07:10) *

Видео подключено следующим образом от БВД-343RCPL к видео разветвителю,


*
И адаптер "цифровой"?

Posted by: stiker Jan 16 2017, 14:44

Цитата(Dmfn_Create @ Jan 15 2017, 21:08) *

*
И адаптер "цифровой"?

Адаптер для координатной системы, похож на модель "луч", без корпуса частично в синей изоляции, с одной стороны LINE + LINE - , с другой +12, audio, GND.

Posted by: petr5555 Jan 17 2017, 08:15

Цитата(stiker @ Jan 15 2017, 07:10) *

При отключении видео от этого монитора и адаптера. Видео подключено следующим образом от БВД-343RCPL к видео разветвителю, от видео разветвителя центральная жила( V ) идет напрямую к монитору, земля(общий) идет к адаптеру и к монитору. Есть предположение что земля(общий) имеет контакт с LN- в адаптере но тестером не прозваниваетсяю
Как подать отдельно? У Мониторов земля(от видео) соединены с общим( GND)


Да, скорее всего, дело в адаптере......





Posted by: Dmfn_Create Jan 17 2017, 08:34

Цитата(stiker @ Jan 16 2017, 14:44) *

Адаптер для координатной системы, похож на модель "луч",

*
Некоторые адаптеры такого типа имеют самую примитивную схему, где развязка по аудио сделана при помощи конденсатора. Конденсатор коммутируется ключом, но утечки всё равно есть, потому и может проникать сигнал.
Более продвинутые адаптеры имеют гальваноразвязку на оптопарах (Даксис) или на трансформаторе (http://jelips-plyus-rf.1gb.ru/bsk_elips_plus.htm). У них при правильном подключении никаких подзвонов не бывает.


Posted by: stiker Jan 17 2017, 14:04

Цитата(Dmfn_Create @ Jan 17 2017, 08:34) *

*
Некоторые адаптеры такого типа имеют самую примитивную схему, где развязка по аудио сделана при помощи конденсатора. Конденсатор коммутируется ключом, но утечки всё равно есть, потому и может проникать сигнал.
Более продвинутые адаптеры имеют гальваноразвязку на оптопарах (Даксис) или на трансформаторе (http://jelips-plyus-rf.1gb.ru/bsk_elips_plus.htm). У них при правильном подключении никаких подзвонов не бывает.

Можно ли как то развязать данный адаптер, или скомпенсировать утечку диодом, или только замена?