Проблемка с БПД18/12-1-1, Большое напряжение. |
Проблемка с БПД18/12-1-1, Большое напряжение. |
Skr |
Dec 27 2011, 08:26
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 27-December 11 Member No.: 47 083 |
Всем Привет. Есть вопрос. На вышеуказанном блоке питания на выходных клемах напряжение выше заявленного, а именно 27/17 вместо 18/12. Вот думаю что делать, случай то не гарантийный(вилку отрезал для установки в щиток). При внешнем осмотре внутренностей, отклонений не выявлено, кондеи не вздутые.
Кто что посоветует, погорит аппаратура? |
alex_t2 |
Dec 27 2011, 09:15
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Все нормально. Вы же сделали замеры на "холостом ходу". В таком режиме выходное напряжение будет 12*1.41=16.92
18*1.41=25.38 Это при номинальном в сети. Допустимо даже и выше на 5%. Так что все в полном порядке. Ничего не погорит. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Skr |
Dec 27 2011, 10:18
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 27-December 11 Member No.: 47 083 |
Спасибо. Теперь я спокоен.
|
TS128 |
Dec 27 2011, 15:22
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
В этом и заключается отличие любого нестабилизированного источника питания от стабилизированного.
БПД-18/12-1-1 является НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, это значит, что выходное напряжение на выходах 12V и 18V не должно быть ниже этих номинальных значений под полной нагрузкой (0,6А и 0,7А). Без нагрузки напряжение обязательно должно быть выше, это нормально и оборудование предназначенное для работы с данными блоками питания рассчитано на такие значения напряжения. Скорее наоборот, если бы у Вас без нагрузки были напряжения близкие к номинальным, это бы говорило о неисправности БПД. |