всем привет столкнулся с такой темой ставлю БВД-313® и БУД-302 на один подьезд но у него два входа один на лестничный марш второй к лифту заказчик просит поставить вторую панель.кнопку.магнит нужно ли ставить второй БУД или их просто параллельно подключить и будет ли это все работать.Спасибо
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Feb 13 2017, 20:50
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Коммутаторные выходы БУДов допускают параллельное включение на один (и более) коммутатор.
Вам достаточно установить комплект из БВД и БУДа с обвязкой (замок, кнопка выхода) или можно поставить что-нибудь из сотой серии - SM-101, например, тогда БУД не нужен.
Выходы SEL, Ek LINE, GND соединяются параллельно у всех блоков.
При установке новых блоков учтите, что визит теперь не допускает использование неоригинальных ключей, так что могут быть проблемы, типа "ключ работает на парадной, но не работает на черном ходе"


--------------------