Подключение Slinex+Vizit |
Подключение Slinex+Vizit |
ВиталийК |
Mar 18 2017, 13:06
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 18-March 17 Member No.: 49 584 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему подключения. Видеодомофон Slinex SM-04M Блок сопряжения MC-Vizit V5.1 Блок коммутации БК-4MV Из подъездного блока коммутации идет 4 провода с маркировкой V1, VG, FD, IN, далее эти провода должны приходить в блок сопряжения и далее в квартирный видеодомофон. Инструкция Slinex |
ВиталийК |
Mar 22 2017, 22:40
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 18-March 17 Member No.: 49 584 |
Приглашал у него не получилось
На плате указанно 1 и 2, а что это за цифры непонятно. И как их сопоставить с описанием тоже непонятно. Это кстати камень в огород Vizit. Почему нельзя было пронумеровать каждый контакт и пронумеровать описание на бумаге? Надеюсь вы читаете данный форум. |
petr5555 |
Mar 23 2017, 07:53
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Приглашал у него не получилось На плате указанно 1 и 2, а что это за цифры непонятно. И как их сопоставить с описанием тоже непонятно. Это кстати камень в огород Vizit. Почему нельзя было пронумеровать каждый контакт и пронумеровать описание на бумаге? Надеюсь вы читаете данный форум. Ну значит пригласили не того..... Даже если нет шлейфа, то любой мало-мальски толковый инженер спокойно прозвонит блок и сопоставит контакты с описанием на бумажке. |