Глюк М430С

smk-telekom
post Sep 5 2012, 21:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Ситуация следующая.
В подъезде n-квартир БВД-343R+БУД-302М у всех абонентов укп-7, и только у одного стоит М430С, подключенный к камере над дверью и соответственно к линии подъездного домофона. До недавнего времени все исправно работало. Перестал проходить вызов на М430С. Тоесть с БВД вызывной сигнал идет (в смысле сигнал посыла вызова), а вот М430С не реагирует ни как. В режиме диодной прозвонки с М430С показания 1160, в то время как у всех укп-7 600-700. Переполюсовок и КЗ нет проверял и перепроверял раз десять. Что может быть такое?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 5 2012, 21:57
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вы не уточнили, кроме вызова всё остальное работает или нет?

Может быть монитор просто перевели в "спящий режим"? В этом режиме он не включает экран и не звонит.

Вы пишите "глюк" - обычно так говорят о программных сбоях, неполадки с процессором монитора теоретически возможны, но "глюки" обычно хотя-бы на время устраняются выключением-включением питания ("перезагрузкой"). Если в вашем случае "перезагрузка" никак не помогает, то скорее всего, и это наиболее вероятно, имеет место аппаратное повреждение компонентов монитора. Возможно это повреждение вызвано и внешним воздействием.

"1160" для М-430, М-440 и М-456 - это нормально.
600-700 для любых УКП - это тоже нормально.
у БКМ-440 и мониторов М-402 тоже должно быть 600-700.

Трубка УКП в уложенном состоянии - это цепочка диод + динамик сопротивлением 50 Ом + геркон, который фактически есть просто качественный переключатель (активное постоянное сопротивление ок. 0,00 Ом). Мультиметр в режиме диодной прозвонки должен измерять падение напряжения на диоде в милливольтах. Без резистора падение напряжения на диоде бывает 0,55-0,65V по показаниям мультиметра, т.е. от 550 до 650. Динамик для мультиметра эквивалентен резистору. В мониторах М-402 и у БКМ-440 при уложенной на мониторе трубке к линии подключена цепочка диод + резистор 50 Ом + контакты реле т.е. практически тоже самое что и в трубке.
У мониторов М-430, М-440 и М-456 сделано несколько иначе у них цепочка диод + резистор 50 Ом подключается не контактами геркона или реле, а при помощи транзисторного ключа. Коммутация на полупроводниках считается более совершенной и современной по отношению к механической коммутации при помощи реле, переключателя или геркона, но она и менее надёжна при нештатных ситуациях (значительных перегрузках). Полупроводниковая коммутация позволяет сделать мониторы более компактными и безумными в работе, кроме того транзистор в наше время значительно дешевле любого реле.

Главный недостаток транзисторной коммутации лишь в том, что монитор не звонится как трубка, но для домофона не имеет значения какой в мониторах ключевой элемент. Домофон в любом случае "видит" только резистор в линии что значит для него - трубка есть и уложена. Диод необходим для того, чтобы работала координатная система.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smk-telekom
post Sep 5 2012, 22:27
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Цитата(TS128 @ Sep 5 2012, 22:57) *

Вы не уточнили, кроме вызова всё остальное работает или нет?


Да, все остальное работает. монитор включается для просмотра камеры над дверью квартиры с кнопки и все регулировки ... громкость, яркость .... звонок с кнопки звонка у квартирной двери, все корректно работает.
"Глюк" - ну уж простите, так обзываю неизвестные мне неисправности.
И все таки....... парадокс...... набираю с БВД эту квартиру, сигнал посыла вызова звучит как обычно, но на М430С ничего не происходит.

да, еще один необъяснимый нюанс: 1160 - показание на БК-100 (на клеммах этой квартиры) и на клеммах LN+/LN- самого М430С, отсоединяю провод от LN+, замеряю на LN+/LN- - бесконечность.
замеряю в "обратку" линию там тоже ничего. Обратно вешаю провод от LN+, замеряю - 1160. Ваще ничего не понимаю

Да, уважаемый TS128. Что можете подсказать по такой неисправности http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12284
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 6 2012, 01:46
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(smk-telekom @ Sep 6 2012, 02:27) *

Да, все остальное работает. монитор включается для просмотра камеры над дверью квартиры с кнопки и все регулировки ... громкость, яркость .... звонок с кнопки звонка у квартирной двери, все корректно работает.
"Глюк" - ну уж простите, так обзываю неизвестные мне неисправности.
И все таки....... парадокс...... набираю с БВД эту квартиру, сигнал посыла вызова звучит как обычно, но на М430С ничего не происходит.

да, еще один необъяснимый нюанс: 1160 - показание на БК-100 (на клеммах этой квартиры) и на клеммах LN+/LN- самого М430С, отсоединяю провод от LN+, замеряю на LN+/LN- - бесконечность.
замеряю в "обратку" линию там тоже ничего. Обратно вешаю провод от LN+, замеряю - 1160. Ваще ничего не понимаю

Да, уважаемый TS128. Что можете подсказать по такой неисправности http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12284


Возможно влияет утечка тока от БК, она "помогает" мультиметру... Вероятно при отключении питания БК показания также будут "бесконечность".

Понятно, многие говорят сейчас "глюк", но прижилось это слово благодаря повсеместному внедрению программируемых контроллеров и люди невольно думают о программных сбоях как о вероятной причине неполадки. Поэтому и говорю - "глюк" в изначальном понимании слова в технической среде в вашем случае теоретически возможен, но это легко проверить отключением питания.

При звонке монитор должен включаться, а при снятии трубки во время вызова должна устанавливаться связь и отпираться дверь. Если всё так, то может быть просто вышел из строя динамик звонка, он внутри монитора, его легко прозвонить на сопротивление. А если монитор никак не реагирует на звонок и не устанавливается связь если поднять трубку несмотря даже на отсутствие звонка и отсутствие включения экрана - то скорее всего неисправна входная часть монитора по цепи LN+ - LN-