Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

звуковой сигнал с панели

Rusian
post Oct 20 2017, 14:19
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 21
Joined: 13-February 17
Member No.: 49 546



здрасте вопрос так себе но владельцы требуют устранения суть такова, визит-312р,БУД-302,БК-100, расключены все 100 кв но в 6 и 7 кв при прикасании любого прописанного ключа идет кратковременный сигнал,ключи программировал сам и что-бы такого не было начинал со 101 ячейки,может кто поможет как исправить
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Oct 22 2017, 21:04
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



А чего гадать ???
Самое простое - отключить отзвонку ......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rusian
post Oct 23 2017, 22:32
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 21
Joined: 13-February 17
Member No.: 49 546



Цитата(petr5555 @ Oct 22 2017, 22:04) *

А чего гадать ???
Самое простое - отключить отзвонку ......

отзвонка отключена
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Oct 24 2017, 13:54
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Rusian @ Oct 23 2017, 22:32) *

отзвонка отключена
Тогда вероятность того, что именно БУД выдает этот сигнал, близка к нулю.
Можно попробывать поменять БУД, но и вероятность того, что это поможет, тоже крайне мала.
Чтобы удостовериться, я бы еще уточнил, какой БУД, какая в нем память и посмотрел данные в памяти.
А вообще Вы лично слышали эту отзвонку или только со слов жителей?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rusian
post Oct 28 2017, 02:18
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 21
Joined: 13-February 17
Member No.: 49 546



Цитата(b_oleg @ Oct 24 2017, 14:54) *

Тогда вероятность того, что именно БУД выдает этот сигнал, близка к нулю.
Можно попробывать поменять БУД, но и вероятность того, что это поможет, тоже крайне мала.
Чтобы удостовериться, я бы еще уточнил, какой БУД, какая в нем память и посмотрел данные в памяти.
А вообще Вы лично слышали эту отзвонку или только со слов жителей?

да в том то и дело что я с напарником проверяли своими ключами они вообще записаны 400 ячейку я возле трубки он на панели и сигнал идет сигнализацию от кода(ключа) отключили и не помогает
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Oct 28 2017, 13:19
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Rusian @ Oct 28 2017, 02:18) *

да в том то и дело что я с напарником проверяли своими ключами они вообще записаны 400 ячейку я возле трубки он на панели и сигнал идет сигнализацию от кода(ключа) отключили и не помогает
Уже конкретнее, но из того что Вы написали все равно остается масса непонятного.
А отключена ли на самом деле отзвонка? и нет ли переполюсовок/неисправностей?
отзвонка только в 6 и 7 квартирах? одновременно или нет?
после чего появились жалобы - установки/замены оборудования, перезаписи ключей...?
БУД-302 не выпускаются уже лет 8, а БВД-312 появился только примерно 4 года назад, поэтому и возникают сомнения - может там БУД-302М? тогда, какая в нем память? Есть некоторые глюки БУД-302М при работе с 24с16.
Что еще проверяли?
Опишите все подробнее.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Rusian   звуковой сигнал с панели   Oct 20 2017, 14:19
Rusian   что народ не у кого такой проблемы не было или как   Oct 21 2017, 17:10
alex_t2   Всякое бывало. БУД-302 - стоквартирный. Квартира 1...   Oct 21 2017, 21:57
Rusian   Всякое бывало. БУД-302 - стоквартирный. Квартира ...   Oct 22 2017, 03:23
alex_t2   Может и идет, но реже, поэтому не замечают или не ...   Oct 22 2017, 10:13
b_oleg   А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1. М...   Oct 22 2017, 17:48
petr5555   А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1. ...   Oct 22 2017, 20:20
b_oleg   Так при одном БК-100 они и должны быть замкнуты.....   Oct 22 2017, 20:27
alex_t2   Держите еще три варианта: Может, БУД-302М, но памя...   Oct 22 2017, 20:40
petr5555   А чего гадать ??? Самое простое - отключить отзвон...   Oct 22 2017, 21:04
Rusian   А чего гадать ??? Самое простое - отключить отзво...   Oct 23 2017, 22:32
b_oleg   отзвонка отключена Тогда вероятность того, что им...   Oct 24 2017, 13:54
Rusian   Тогда вероятность того, что именно БУД выдает это...   Oct 28 2017, 02:18
b_oleg   да в том то и дело что я с напарником проверяли с...   Oct 28 2017, 13:19
alex_t2   Нет там ячейки 400. В 302 только 100 ячеек, так чт...   Oct 28 2017, 11:14


Reply to this topicStart new topic