Posted by: Хемуль Jul 23 2013, 22:52
БВД-432RCB
БУД-420M
БК-100 - 2 шт (168 квартир)
проблемка с квартирой 100 не открывает. подключена во вторую БК (нечет). Переполюсовок и замыкания нет, а открывать все равно не хочет (замена трубочки не помогло ни разу). Показания всех трубочек в норме
Posted by: alex_t2 Jul 23 2013, 23:29
А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор?
Posted by: Хемуль Jul 24 2013, 07:20
Цитата(alex_t2 @ Jul 23 2013, 23:29)
А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор?
ошибку пишет
Posted by: petr5555 Jul 24 2013, 09:19
А почему это у Вас квартира 100 - нечётная?
Вообще квартира 100 - это как-бы квартира 00.
И висит она, обычно, на первом коммутаторе.
Posted by: alex_t2 Jul 24 2013, 13:10
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная
Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.
Posted by: petr5555 Jul 24 2013, 17:43
Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 13:10)
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная
Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.
Да это же мировое открытие !!!
Оказывается теперь число 100 - нечётное, так как присутствует цифра 1.
Это действительно новое слово в математике, куда там Перельману....
А я то, наивный, всегда считал, что БК-100 - это коммутатор на 100 квартир. Оказывается только на 99...
Ну, а если серьёзно, то надо ещё установки БУД посмотреть...
Posted by: alex_t2 Jul 24 2013, 19:48
Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.
Posted by: Хемуль Jul 24 2013, 19:55
Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 13:10)
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная
Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.
Да были случаи когда переключатель вместо кнопки щелкали. Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает
Posted by: Dmfn_Create Jul 25 2013, 08:03
Цитата(Хемуль @ Jul 24 2013, 20:55)
Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает
Тогда проблема не с трубкой, а с координатой. Возможно коммутатор неисправен.
Posted by: petr5555 Jul 25 2013, 13:04
Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 19:48)
Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.
Чего уж так реагировать ? Надо просто корректно оформлять свою мысль.
Все всё поняли правильно.
Я же написал следом "...а если серьёзно...".