Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

свист в трубке

, свист только в одной трубке
radehast
post Nov 7 2013, 12:21
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 7-November 13
Member No.: 48 091



Всем здравия.Помогите разобраться в чём затыка. БВД-313 БУД-301 БК-30 свист только в одной трубке .Меняли трубку -не уходит. Подключал сразу к коммутатору ,и на другой номер (изначально 12 кв)-не помогает.ГДЕ????
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
DruG
post Mar 13 2017, 18:03
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 11
Joined: 30-December 16
Member No.: 49 498



поднимем темку.
бвд-N100RTCP + БК-100М
сегодня поход на рядовую установку аудио превратился в мини-ад. Поставил трубку, сделал контрольный звонок, а в трубке дикий свист и дверь не открывается. Схватил цешку - КЗ нету, переполюсовок тоже. Опытным путём выяснил, что свист только на первой десятке, но на ней всего две трубки, одну месяцем раньше ставил, вторую - сегодня. Откинул первую - свист пропал (в первой квартире свиста и не было, проблема только во второй). Измерения цэшкой показали на первой трубке 654 Ом, на второй 638 Ом. Нашёл ещё одну трубку с 638 Ом, поставил в первую квартиру. Контрольный звонок во вторую квартиру: слабый свист, но дверь открывается и свист пропадает, второй звонок - идеальный вызов.
Что это вообще было? и как мне оставшиеся 8 квартир в эту десятку потом подключать? так же искать трубки с похожим сопротивлением?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 14 2017, 09:32
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(DruG @ Mar 13 2017, 18:03) *

поднимем темку.
бвд-N100RTCP + БК-100М
сегодня поход на рядовую установку аудио превратился в мини-ад. Поставил трубку, сделал контрольный звонок, а в трубке дикий свист и дверь не открывается. Схватил цешку - КЗ нету, переполюсовок тоже. Опытным путём выяснил, что свист только на первой десятке, но на ней всего две трубки, одну месяцем раньше ставил, вторую - сегодня. Откинул первую - свист пропал (в первой квартире свиста и не было, проблема только во второй). Измерения цэшкой показали на первой трубке 654 Ом, на второй 638 Ом. Нашёл ещё одну трубку с 638 Ом, поставил в первую квартиру. Контрольный звонок во вторую квартиру: слабый свист, но дверь открывается и свист пропадает, второй звонок - идеальный вызов.
Что это вообще было? и как мне оставшиеся 8 квартир в эту десятку потом подключать? так же искать трубки с похожим сопротивлением?
В разных темах эта проблема поднималась не один раз.
Не надо заниматься ерундой с подбором сопротивления трубок.
Видимо Вы проверяете цифровым мультиметром. Многие мультиметры фактически при замерах в режиме прозвонки диодов выдают ток и показывают напряжение на щупах (в милливольтах), при этом напряжение могут выдать не более 2 Вольт, да и ток у каждого свой.
Поэтому при прозвонке уложенной трубки показания разных мультиметров будут разными.
Таким методом Вы сможете найти только коротыши и переполюсовки. А вот, например, если какая-то трубка не уложена на подставку да еще и полярность подключения не правильная, а то и вообще подключена между десятками или между единицами, то ничего не найдете.
Нужно проверять другими методами, их несколько. Например, токовым методом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 14 2017, 09:53
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Исправность коммутатора тоже не всегда можно проверить мультиметром.
И сначала нужно определиться где проблема - в БК или в линии.
Это в общем случае, у Вас похоже проблема в линии, это при условии, что БК и трубка исправны, трубка такая же (визитовская), как остальные, и отрегулированы баланс и громкость.
Диоды на каждую квартиру помогают избежать многих проблем с КЗ и переполюсовками..
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
radehast   свист в трубке   Nov 7 2013, 12:21
domofonchick   Всем здравия.Помогите разобраться в чём затыка. Б...   Nov 8 2013, 18:12
L0Ki   свист только в одной трубке .Меняли трубку -не ух...   Nov 9 2013, 18:39
radehast   В других квартирах не свистит.В подъезде 14 кварти...   Nov 13 2013, 18:23
L0Ki   Проверьте на КЗ и переполюсовку.   Nov 14 2013, 23:19
DruG   поднимем темку. бвд-N100RTCP + БК-100М сегодня пох...   Mar 13 2017, 18:03
b_oleg   поднимем темку. бвд-N100RTCP + БК-100М сегодня по...   Mar 14 2017, 09:32
b_oleg   Исправность коммутатора тоже не всегда можно прове...   Mar 14 2017, 09:53
DruG   что-то уведомление об ответе не дошло( прекрасно п...   Mar 16 2017, 08:43
petr5555   что-то уведомление об ответе не дошло( прекрасно ...   Mar 16 2017, 11:35
b_oleg   Баланс в новых БУДах обычно настроен нормально, но...   Mar 16 2017, 11:50
DruG   да почему всё время БУД? у меня БВД, осмотрел вним...   Mar 16 2017, 18:33
b_oleg   да почему всё время БУД? у меня БВД, осмотрел вним...   Mar 16 2017, 19:31
DruG   да конечно же 101, серия до 100 абонентов, так на ...   Mar 21 2017, 19:00
b_oleg   да конечно же 101, серия до 100 абонентов, так на...   Mar 21 2017, 21:05
DruG   спасибо за ликбез) постараюсь выкроить минутку, чт...   Mar 22 2017, 09:46
DruG   неожиданно опять перестала дверь открываться в той...   Mar 28 2017, 08:27
b_oleg   неожиданно опять перестала дверь открываться в то...   Mar 28 2017, 21:49
DruG   нашёл проблемный модуль сопряжения - он был универ...   Oct 13 2017, 14:02