Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БУД-420М и БК-4AV

, при звонке сразу открывается дверь
SloNicK
post Jul 3 2017, 10:16
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 18
Joined: 13-December 09
Member No.: 45 991



Здравствуйте!
Есть БУД-420М, от которого витой парой проложена линия до БК-4AV (около 10 шт) с питанием от БУДа. Длина линии около 200 м. На днях добавился ещё один БК-4AV на конце линии и к нему была подключена одна трубка. При звонке на эту трубку сразу же открывается дверь.
В чём может быть причина и играет ли роль напряжение на БК в случае установления аудиосвязи? Может, стоит часть БК запитать от отдельного БП? Спасибо!


--------------------
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 3 2017, 11:32
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(SloNicK @ Jul 3 2017, 10:16) *

Здравствуйте!
Есть БУД-420М, от которого витой парой проложена линия до БК-4AV (около 10 шт) с питанием от БУДа. Длина линии около 30 м. На днях добавился ещё один БК-4AV на конце линии и к нему была подключена одна трубка. При звонке на эту трубку сразу же открывается дверь.
В чём может быть причина и играет ли роль напряжение на БК в случае установления аудиосвязи? Может, стоит часть БК запитать от отдельного БП? Спасибо!


Саму трубку пробовали менять ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
SloNicK
post Jul 6 2017, 02:19
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 18
Joined: 13-December 09
Member No.: 45 991



Цитата(petr5555 @ Jul 3 2017, 11:32) *

Саму трубку пробовали менять ?


Да, пробовал подключать другую трубку и напрямую к коммутатору - та же история.
Напряжение на GND/Ek - 15В на буде и 14.8В на конечном коммутаторе.

Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.


--------------------
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 6 2017, 08:08
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(SloNicK @ Jul 6 2017, 02:19) *

Да, пробовал подключать другую трубку и напрямую к коммутатору - та же история.
Напряжение на GND/Ek - 15В на буде и 14.8В на конечном коммутаторе.

Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.



Ну так попробуйте подключить новый БК с трубкой
непосредственно у последнего БК и посмотреть что будет.......


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jul 6 2017, 10:22
Post #5


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(SloNicK @ Jul 6 2017, 02:19) *

...Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.
Максимальная длина зависит от сечения проводов. Сопротивление линии не должно превышать 30 Ом.
Исходя из этого, получается, при длине 200 метров даже диаметра 0,5 проводов LN/GND маловато будет.
И это без учета падения напряжения на проводе GND из-за питания коммутаторов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 7 2017, 08:42
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



А я вот не могу понять почему сделали выходное напряжение
в БУД 14.5 Вольт !!!
Иногда его просто не хватает даже на блок вызова..........
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 25th April 2024 - 11:11