M402-s + 2 ML300-40 |
M402-s + 2 ML300-40 |
dim |
Oct 31 2007, 15:22
Post
#1
|
Unregistered |
Итак есть дверь на которую установлен БВД-402VВ KTM-600M и магнитный замок ML-300
требуется по второму каналу подключить (на другую дверь соответственно) БВД 402 А KTM-600M и магнитный замок ML-300. Блок питания стоит БД 12-1-1, и насколько я понимаю два магнитных замка он не потянет. Я понимаю вопрос ламерский, но как правильно запитать схему которая получится? Монитор используется M-402 Заранее спасибо! |
TS128 |
Oct 31 2007, 21:45
Post
#2
|
Unregistered |
Возьмите, если есть возможность вместо КТМ-600М - КТМ-602М, он выглядит в точности как БПД, но внутри кроме блока питания содержит контроллер идеентичный контроллеру 600М! От КТМ-602М Вы без проблем сможете запитать управляемый им замок и относящуюся к нему БВД. Если нет возможности или желания ставить КТМ-602М, придётся ставить дополнительный блок питания БПД18/12-1-1, который будет питать замок и БВД на втором канале. В любом случае монитор логично оставить по питанию как есть.
|