Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк

Артём Ш.
post Apr 7 2012, 21:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 7-April 12
Member No.: 47 274



Перед окончательным монтажом всё работало.

После того, как были уложены кабели, при включении устройства считыватель издает тихое прерывистое попискивание с частотой 5-10 Гц. В чём может быть причина?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 8 2012, 11:42
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ну для начала отключите провод BIP - это провод по которому подаётся питание на пищалку и она пищит.

Вообще, если изоляция кабелей нигде не повреждена то подобных неисправностей быть не должно. В КТМ-602 стоит простой транзисторный ключ (т.н. выход "открытый коллектор") который просто подаёт +5V на пищалку, которая снабжена встроенным генератором и пищалка издаёт звук.

Имеет смысл для проверки подключить RD-2 напрямую к КТМ-602, отключив все провода если звуки сохранятся - значит неисправен КТМ-602.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём Ш.
post Apr 9 2012, 14:10
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 7-April 12
Member No.: 47 274



откинул проводник от контакта BIP - продолжает пищать.
откинул проводник от контакта RD - пищать перестал.

индикатор работы мигает с частотой около 2Гц.

на поднесённый электронный ключ датчик не реагирует

Добавлено

Прозвонка кабеля показала, что перепутаны проводники. После правильной кроссировки всё заработало.

Удивительно живучая схема! После того, как вслепую были перебраны практически все варианты подключения (кроме ELC - он был скроссирован правильно) схема осталась работоспособной! ohmy.gif

This post has been edited by Артём Ш.: Apr 9 2012, 16:12
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Apr 9 2012, 23:30
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Удивительно живучая схема!

до поры до времени biggrin.gif Ну КТМы довольно живучие, в отличии от оборудования особенно для индивидуальных домофонов wink.gif это по личным наблюдениям


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 