Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Кнопка "звонок"

Lex
post Dec 26 2012, 12:12
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Добрый день, при подключении кнопки 'звонок" (монитор VIZIT-M430C) к клеммам GND (2) и DATA звонок работает. Но чтобы он сработал нужно зажать кнопку звонка на 1сек.(или более) если нажать быстро то звонок не сработает. Есть ли решение данной проблемы?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 27 2012, 07:12
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Кнопка звонка должна быть качественная. Большинство кнопок звонка предназначены для работы на напряжении 220V, при таком напряжении даже самые плохие контакты будут давать устойчивое замыкание. У монитора рабочее напряжение кнопки 5V и кнопка должна быть либо низковольтная либо просто качественная с качественными контактами. Длительность удержания на самом деле роли не играет. Попробуйте другую кнопку желательно импортную, а не производства России или Белоруссии.
GND (общий) не бывает 1 и 2 - общий провод один. Это просто 2 параллельных клеммы для удобства. Могут быть и другие параллельные клеммы, все клеммы подписанные одинаково на одном устройстве - параллельны.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Dec 27 2012, 12:04
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Добрый день. Спасибо за ответ. Просто интересно Вы сами используете эту функцию? Если взять хороший провод, 1-его сторону вставить в GND а вторую замыкать с DATA то звонок раздается только после удержания провода более 1-сек.
Если замыкать и размыкать очень быстро трбка звонит как будто пришел внешний вызов (и не зажигает камеру при двери) если замыкать и размыкать не очень быстро (менее 1 сек) то звонков нет вообще.
Что еще странно при звонке от двери ~5сек отображается картинка камеры(от клем V2-GND). нго по истечении звонка картинка с камеры пропадает. Тоесть когда я добежал к монитору он показывает черный экран и мне нужно нажать кучу кнопок чтобы посмотреть кто- там пришел(не удобно).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Dec 27 2012, 15:19
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Пропадание изображения камеры при звонке прошло.
Вопрос такой, можно ли соединить GND монитора с рельной землей?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Dec 27 2012, 16:37
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Вобщем как то не привык я держать кнопку звонка более 1 сек. Если бы проблема была в кнопке то использование внешнего реле (220v) решило бы проблему. Ксожалению во всех случаях необходимо давить на кнопку более 1 сек.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 27 2012, 21:11
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Используем кнопку звонка достаточно широко.

Понимаете линия DATA, это не просто клемма для подключения кнопки, это вход цифрового последовательного интерфейса для двухстороннего обмена данными монитора с БКМ-440, если БКМ устанавливается. Когда блока БКМ нет в системе (он ставится когда нужно получить два канала домофона) линию DATA можно использовать для подключения кнопки звонка. Но это второстепенная функция лини DATA. Просто управляющая программа монитора написана таким образом, что простой лог. 0 монитор воспринимает как нажатие на кнопку звонка и выполняет соответствующий алгоритм.

Плохая кнопка звонка, также как и проволочная перемычка не даёт устойчивого замыкания, а вместо этого вызывает т.н. дребезг контактов, от чего в электронике как правило применяется защита.

И вообще странно, что вы не привыкли... Все традиционные квартирные звонки звонят ровно столько, сколько нажата кнопка, поэтому люди обычно привыкают нажимать кнопку звонка значительно больше одной секунды, чтобы хозяева смогли услышать звонок...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 27 2012, 21:28
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



В принципе, можно повесить какой-нибудь таймер. Например взять Z5R, переключить его на электромеханический замок, кнопку подключить к нему, питание взять с +Е , а клемму "замок" подключить к клемме DATA монитора. Ну и землю, естественно на GND.
При нажатии кнопки Z5 будет замыкать вывод "замок" на землю на 3 секунды (это по умолчанию, заводская настройка) Желательно только при первом включении, когда он начнет пищать, скормить ему какой-нибудь ключ, чтобы потом он перезапускался молча.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sergN
post Jan 2 2013, 13:45
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 23
Joined: 14-November 12
Member No.: 47 594



Цитата(Lex @ Dec 27 2012, 16:19) *

Пропадание изображения камеры при звонке прошло.
Вопрос такой, можно ли соединить GND монитора с рельной землей?


А как вы добились, что экран загорелся на длительное время?
Мы ставили кнопку звонка с камерой и монитором М-456С несколькл недель назад,и там наблюдался тот же эффект. Но это была не панель БВД-403СРО, а просто отрезанная от контактных проводников на пллате кнопка в старой БВД-401CPL, уже стоявшей у квартирной двери. Однин ее вывод подключили на землю, а второй - на ДАТА монитора. Клиента не устроило, что к тому времени, как он подошел к монитору, на его экране изображения нет. Я его очень понимаю, мне бы тоже не понравилось, тем более, работа у нас осталась не сданной. То ли мы где-то прокололись, то ли это недоработка Визита.
Конечно, можно применить дополнительное устройство для подключения кнопки звонка, аналога БКМ, БКУ-4, экран будет включен на длительное время, но просто не хочется дополнительных затрат времени на его закупку, стоимости работ по его установке и оборудования. И вообще, простая операция по замене сгоревшего старого монитора,в таком случае превращается в новый монтаж.А это не очень правильно...

Цитата(alex_t2 @ Dec 27 2012, 22:28) *

В принципе, можно повесить какой-нибудь таймер. Например взять Z5R, переключить его на электромеханический замок, кнопку подключить к нему, питание взять с +Е , а клемму "замок" подключить к клемме DATA монитора. Ну и землю, естественно на GND.
При нажатии кнопки Z5 будет замыкать вывод "замок" на землю на 3 секунды (это по умолчанию, заводская настройка) Желательно только при первом включении, когда он начнет пищать, скормить ему какой-нибудь ключ, чтобы потом он перезапускался молча.


Кстати, Z5R ведет себя странно при подаче питания более 12-15В. Через время он начинает то сбоить, то частично теряет память. Это проверено. Так что, на мой взгляд, не очень хорошо будет, если его подключить к +Е. Если не сразу, то потом.
И на какое максимальное время открытия замка можно выставить Z5R? Ну, чуть более 10 сек, кажется, а за это время человек просто не успеет подойти к монитору.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jan 2 2013, 13:50
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



По моему опыту, больше 18 В - проблемы. Думаю, что это связано с выбросом напряжения на замке (самоиндукция при размыкании).
В данном включении замка нет, поэтому должен работать без сбоев.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Jan 4 2013, 01:08
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Добрый день. Проблему исчезновения изображения мне решить не удалось(пропадает сразу, как заканчивается звонок). Хотел узнать, что значит хорошая кнопка звонка(есть ли в принципе модель которая будет работать при кратковременном нажатии [что-то я сомневаюсь]). Видимо придется ставить таймер-реле.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sergN
post Jan 4 2013, 12:13
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 23
Joined: 14-November 12
Member No.: 47 594



Цитата(Lex @ Jan 4 2013, 02:08) *

Добрый день. Проблему исчезновения изображения мне решить не удалось(пропадает сразу, как заканчивается звонок). Хотел узнать, что значит хорошая кнопка звонка(есть ли в принципе модель которая будет работать при кратковременном нажатии [что-то я сомневаюсь]). Видимо придется ставить таймер-реле.

Вы можете поставить обычную кнопку выхода вместо кнопки звонка, всё будет работать. Только вот как задать длительность "удержания" кнопки около 30 сек, чтобы не пропадало изображение? над этим и сам ломаю голову. А на крайний случай средство есть , вот только оно требует немного больше материальных вложений.. Кстати, можно приспособить кнопку для управления освещением + реле, она как раз даст нужные 30 сек
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Jan 7 2013, 01:54
Post #12


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Добрый день, а нельзя испольщовать упомянутый Z-5R с задержкой 30сек?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sergN
post Jan 7 2013, 03:07
Post #13


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 23
Joined: 14-November 12
Member No.: 47 594



Цитата(Lex @ Jan 7 2013, 02:54) *

Добрый день, а нельзя испольщовать упомянутый Z-5R с задержкой 30сек?

Пока не пробовал, но можно, наверное. У меня были сомнения во времени открытия замка, но потом посмоттрел в инструкции, максимум 220 сек. Значит, можно, только вот зуммер надо бы выпаять.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Jan 19 2013, 11:54
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Добрый день, стал использовать, контроллер C5R. Скормил ключ, Подсоединил. Группа транзисторов (под динамиком) греется так, что не прекоснуться, не знаю как долго C5R протянет в таком режиме. При использовании таймера открытия двери ~20 сек. звонок домофона звонит часто, что очень раздражает. Поэтому поставил задержку сек 7. Звонит сек 15. Нижний уровень звонка очень раздражающий и громкий по моему мнению. Придется подбирать резистор к спикерфону.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Jan 19 2013, 15:15
Post #15


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Только вчера ставили М-456С, ранее установленный БВД-403CPL пришлось "переделывать в CPO", т.е. паять к микровыключателю провод к клеме DATA, и испльзовать камеру напрямую. Никаких проблем с кнопкой не возникало, не обратил внимание, но помоему изображение держалось довольно долго, а задержка есть, но помоему она не столь значительная. По крайней мере я бы не назвал это недоработкой. Многие обыкновенные звонки работают с неменьшей задержкой.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Jan 24 2013, 11:36
Post #16


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



C недавних пор начались проблемы. Через раз стали проходить вызовы с подъездного домофона. Буду снимать таймер разбераться.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jan 24 2013, 11:40
Post #17


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Странно. Там и греться ничего не должно, а выход у Z5R - открытый исток, т.е. пока не замкнут = обрыв.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lex
post Jan 25 2013, 00:39
Post #18


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 011



Снял, вызовы вроде заработали(стали проходить звонки). Ранее в блоке петания щелкало реле но вызова не приходило на трубку. Видимо С5R как то влиял на DATA. Блок C5R упаковал в термоусадку, так вот она расплась и лопнула. Уже есть жалобы на C5R за небольшее время эксплуатации перестал замыкать DATA и GND помогла его перезагрузка. Так что я решил, пусть без C5R, покрайней мере домофон с низу работает, а кнопку звонка придется зажимать. Всяко надежнее чем доп устройство.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 15:31