Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БВД-432RCB + БВД-401CBL + VIZIT-М402С

, нет звука вызова только с БВД-432RCB
Yankovsky Stanislav
post Dec 6 2012, 14:29
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 731



Здравствуйте. Есть такая система -- подъездный видеодомофон БВД-432RCB, соответственно БУД-420М, БК-100. Это основная система в парадной, видеопанелей, кроме одной квартиры ни у кого нет.
В квартире установлен VIZIT-М402С, перед дверью, на этаже установлен БВД-401CBL. Подключал всю эту систему жилец, всё работало, кроме видеосигнала с подъездной панели. Был приглашён некий товарищ для подключения этого видеосигнала. Что-то сделал, сигнала видео нет (кинул, в общем, сделал вид бурной деятельности, на два этажа ниже повесил резистор и показал жильцу цифирьки на мультиметре. Взял денег, уехал "за платой" и не вернулся). После этого архаровца вылезла проблема -- звукового сигнала с подъездной панели вызова на видеопанели не стало. С этажной панели звук вызова есть, дуплекс есть. При вызове с подъезда зажигается подсветка монитора, если снять трубку, дуплексная связь есть, дверь открывает. Подъездная панель подключена на первый канал (А), этажная на второй (В).

Правильность подключения проверил, обычная УКП-12 вызов даёт, при переключении этажной панели на первый канал без видео -- сигнал есть. Перемычку дополнительной трубки проверил. Видеосигнал от подъездной панели пока не подключал. Диодная прозвонка показывает -000 на этажной коммутации. Полярность проверил три раза. :)

Идеи кончились. Куда копать?
Заранее спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 6 2012, 14:36
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Все правильно. Мастер убрал перемычку LN- GND на первом канале, т.к. при наличии видеокабеля этой перемычки быть не должно. Уехал, вероятно, за РВС. В общем все правильно сделал, но не закончил. Пока не подключите видео подъезда - звонка не будет.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Yankovsky Stanislav
post Dec 6 2012, 17:32
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 731



Цитата(alex_t2 @ Dec 6 2012, 15:36) *

Все правильно. Мастер убрал перемычку LN- GND на первом канале, т.к. при наличии видеокабеля этой перемычки быть не должно. Уехал, вероятно, за РВС. В общем все правильно сделал, но не закончил. Пока не подключите видео подъезда - звонка не будет.


Ясно, спасибо. Уехал он 3 месяца назад с концами. Понятно, что он имел ввиду РВС-4 или РВС-2, но изначально была мысля кинуть клиента.
Так, а если я накину ему перемычку, звонок будет? Клиент хочет, чтобы всё заработало, но подключить видео сейчас технически невозможно.
Спасибо за помощь. С этими панелями дела не имел, их никто не заказывал, страшненькие. smile.gif
В инструкции, кстати, про эту перемычку -- ни слова. Точнее по аналогии со вторым каналом можно было догадаться, но без опыта -- это не очевидно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 6 2012, 18:16
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Разумеется в инструкции про перемычку ни слова, так как не должно её быть. При штатном использовании монитора наличие видеосигнала подразумевается само собой.
Перемычка - это нештатное решение, т.к. если её поставить при наличии видео - подъездный домофон корректно работать не будет, да и монитор будет звонить не только на свой номер...
Для понимания сути - монитор Визита звонит при совпадении 2-х условий - наличие вызывного напряжения между LN+ LN-, и соединение LN- и GND. Это соединение в норме выполняет подъездный коммутатор (во время звонка на этот номер), а проходит оно по цепи оплетки видеокабеля, которая соединена с GND коммутатора.
Т.е. монитору нужно для работы не два провода, как трубке, а три.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Yankovsky Stanislav
post Dec 6 2012, 20:36
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 731



Спасибо за подробные объяснения. Опыт -- великая весчь. :)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 12th November 2024 - 13:51