Posted by: pablo May 10 2018, 05:29

замок примагничен - ключи не считываются (вообще), открываешь дверь кодом и держишь открытой - отлично считываются. Закрываешь дверь, пока замок не примагнитился - считываются, как только примагнитился - нет. Если повесить пассатижи на замок - ключи работают (чертовщинаsmile.gif).

сопротивление обмотки замка в норме 20+ ом

около месяца назад по этой причине снимался буд, проверялся на столе - ничего интересного не было обнаружено, после установки обратно все заработало (чудо) и работало около месяца, сейчас приключилось опять. Отключение буда от сети (минут на 5ть) не помогло ни в первый, ни во второй раз.

провода магнита на дверь не падают (да и при открытой двери тогда бы ключ не работали, да и в целом там симптоматика другая - все работает , но замок не открывается), с остальными тоже все в порядке.

Прошу помощи, мыслей может каких...

Posted by: b_oleg May 10 2018, 08:25

Поменяйте большие емкости в БУДе, которые по питанию.

Posted by: alex_t2 May 10 2018, 09:14

Вариант 2:
Обмотка замка пробита на магнитопровод (не на корпус).
При этом, пока якорь, соединенный с заземленной дверью, не касается замка - все работает. Как только якорь коснулся замка - появляется замыкание.
С пассатижами такого соединения не будет.
Проверьте напряжение между дверью и магнитопроводом замка.
Для замков визит такой дефект редок, но бывало, насколько помню, это был МЛ-300.

Posted by: Dmfn_Create May 10 2018, 09:20

Короче: отключить электромагнит и проверить без него.

Posted by: pablo May 10 2018, 15:54

Спасибо за советы. В следующий раз попробую с элекролитами, с магнитом уже веселился по-всякому и прошлый раз и этот (правда землю на якорь не догадался.., так же в след.раз гляну).

заехал туда сегодня с утра, просто включил - все работает (чуть больше суток отключен был домофон), дверьми похлопал как следует - пластиной по магниту - неисправность не проявилась. Сам грешил на емкости, но не на здоровые в буде, а мелкие в обвязке rf в бвд, но не правильно это...ладно микротрещины, или частота из-за температуры убежала... но не на магнит же...

жду следующего раза, если не забуду - отпишусь. Всем спасибо.

Posted by: b_oleg May 10 2018, 22:58

Цитата(pablo @ May 10 2018, 15:54) *

Спасибо за советы. В следующий раз попробую с элекролитами, с магнитом уже веселился по-всякому и прошлый раз и этот (правда землю на якорь не догадался.., так же в след.раз гляну).

заехал туда сегодня с утра, просто включил - все работает (чуть больше суток отключен был домофон), дверьми похлопал как следует - пластиной по магниту - неисправность не проявилась. Сам грешил на емкости, но не на здоровые в буде, а мелкие в обвязке rf в бвд, но не правильно это...ладно микротрещины, или частота из-за температуры убежала... но не на магнит же...

жду следующего раза, если не забуду - отпишусь. Всем спасибо.

Когда в БУД-301М текут емкости, электролит под ними разъедает маску на плате и дорожки (одна дорожка там идет с входа ТМ к процессору).
Сначала плохо читаются или вообще не читаются ключи (похоже на Ваш случай). Со временем дорожка съедается насквозь и обрывается, дохнет вход процессора, БУД - менять.
http://www.picshare.ru/view/8785086/ http://www.picshare.ru/view/8785064/
Встречалось такое несколько раз. Вобщем, в таком случае лучше не ждать.