Posted by: dmitry80 Mar 30 2015, 20:18

Здравствуйте!

Решил собрать свою автономную систему контроля доступом .Было использовано радиоконтроллер UMB-100 (с брелками), эл. магнитный замок, кнопка Vizit 300, блок питания 12В 3А.

Пользовался без проблем около 3-х месяцев в основном брелком . Кнопку vizit 300 почти не нажимал (пару раз)

Замок включен в одну цепь с кнопкой выхода через контроллер.
Выходы контроллера настроены как триггер, т.е. нажимаешь кнопку брелка открыл, нажимаешь еще раз закрыл. Кнопка Vizit 300 стоит в разрыв цепи и находится внутри помещения.

Недавно прихожу домой - замок не держит. Светодиоды контроллера UMB-100 , блока питания и кнопки визит мигают одновременно. Нажимаю кнопку визит (размыкаю замок) ничего не мигает, отпускаю ее - опять все мигает. Отключаю "минус" замка от кнопки и подключаю его напрямую к минусу БП - замок держит, ничего не мигает. Подключаю его обратно к минусу через кнопку. Все работает и ничего не мигает.

Прошло несколько дней нормальной работы и сегодня опять та же история. Опять снял минус перебросил напрямую и обратно и работает.

В чем проблема?

http://pikucha.ru/iemd1

Posted by: petr5555 Mar 31 2015, 08:33

Цитата(dmitry80 @ Mar 30 2015, 20:18) *

Здравствуйте!

Решил собрать свою автономную систему контроля доступом .Было использовано радиоконтроллер UMB-100 (с брелками), эл. магнитный замок, кнопка Vizit 300, блок питания 12В 3А.

Пользовался без проблем около 3-х месяцев в основном брелком . Кнопку vizit 300 почти не нажимал (пару раз)

Замок включен в одну цепь с кнопкой выхода через контроллер.
Выходы контроллера настроены как триггер, т.е. нажимаешь кнопку брелка открыл, нажимаешь еще раз закрыл. Кнопка Vizit 300 стоит в разрыв цепи и находится внутри помещения.

Недавно прихожу домой - замок не держит. Светодиоды контроллера UMB-100 , блока питания и кнопки визит мигают одновременно. Нажимаю кнопку визит (размыкаю замок) ничего не мигает, отпускаю ее - опять все мигает. Отключаю "минус" замка от кнопки и подключаю его напрямую к минусу БП - замок держит, ничего не мигает. Подключаю его обратно к минусу через кнопку. Все работает и ничего не мигает.

Прошло несколько дней нормальной работы и сегодня опять та же история. Опять снял минус перебросил напрямую и обратно и работает.

В чем проблема?

http://pikucha.ru/iemd1


Вы физику в школе изучали ? В частности - самоиндукцию.....
Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при
таком включении подгорают.....


Posted by: dmitry80 Mar 31 2015, 15:08

QUOTE(petr5555 @ Mar 31 2015, 08:33) *

Вы физику в школе изучали ? В частности - самоиндукцию.....
Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при
таком включении подгорают.....


причина найдена .подключился тестером к проводам замка - короткое. снял замок - нет короткого. разобрал замок - внутри замка пережаты провода. все просто.

Posted by: dmitry80 Apr 2 2015, 19:29

Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести:
когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать?

Posted by: petr5555 Apr 4 2015, 22:03

Цитата(dmitry80 @ Apr 2 2015, 19:29) *

Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести:
когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать?


А чего странного ?
Скорее всего реле......


Posted by: shelfbluish Jan 17 2019, 17:05

QUOTE(dmitry80 @ Apr 2 2015, 19:29) *

Появилась новая интересная проблема в данной схеме. Замок уже не коротит, все работает, но UMB100 стал себя странно вести: https://geometrydash.io/
когда нажимаешь на кнопку радиобрелка, чтобы снять питание с замка, реле UMB100 щелкает и мгновенно возвращается в исходное состояние и не размыкает свои контакты. Когда же исключаешь в данной схеме замок - UMB 100 работает без проблем. Что делать?


Сколько раз уже тут обсасывалось, что контакты кнопки при

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)