Периодически отказывается реагировать на ключи. |
Периодически отказывается реагировать на ключи. |
RaZoR |
Aug 11 2008, 14:14
Post
#1
|
Unregistered |
Все привет. Столкнулись с такой проблемой: На давно закрытом подъезде в один прекрасный день БВД отказался принимать ключи, т.е. просто ни как не реагирует на них. Пришли перезагрузили БУД и всё восстановилось. Причём усилили GND и +E. Теперь, тоже самое повторяется, при чем ни на одном подъезде такое. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
ЗЫ: БУД-301М + БК-100 + БВД-313R |
TS128 |
Aug 12 2008, 16:12
Post
#2
|
Unregistered |
Чаще всего это бывает после частичного пробоя защитного стабилиторна в БВД. Давольно частый случай... замерте напряжение на контактах считывателя - должно быть 5,0-5,5V постоянного тока... если меньше - значит стабилитрон! можите в этом убедится, подключая ключ непосредственно к проводам GND и TM, в месте соеденения с БВД, только отключте обязательно TM от БВД. И "+E" тут совершенно, абсолютно непричём.
|
RaZoR |
Aug 12 2008, 16:43
Post
#3
|
Unregistered |
Чаще всего это бывает после частичного пробоя защитного стабилиторна в БВД. Давольно частый случай... замерте напряжение на контактах считывателя - должно быть 5,0-5,5V постоянного тока... если меньше - значит стабилитрон! можите в этом убедится, подключая ключ непосредственно к проводам GND и TM, в месте соеденения с БВД, только отключте обязательно TM от БВД. И "+E" тут совершенно, абсолютно непричём. Замерить напряжение на контактах считывателя не получиться т.к. БВД - R. Где в таком случае проверить? |
TS128 |
Aug 13 2008, 15:49
Post
#4
|
Unregistered |
а, я не заметил что у вас RFID...
Ну тогда проверте БУД - проверте как читаются ключи на на проводах подключаемых к БВД - возьмите ТМ ключ и приложите к нему провода... Вероятнее всего у вас неисправн узел конвертирования RFID-ТМ... и соминваюсь что его можно легко отремонтировать. скорее всего придётся менять этот узел. С применением RFID ключей нужно быть готовым к тому что это давольно капризная и не слишком надёжная вещь - как и вся беспроводная электроника, вспомните хотябы радиоприёмник котрый далеко не в любых условиях принимает чисто и стабильно. |
RaZoR |
Aug 14 2008, 12:16
Post
#5
|
Unregistered |
а, я не заметил что у вас RFID... Ну тогда проверте БУД - проверте как читаются ключи на на проводах подключаемых к БВД - возьмите ТМ ключ и приложите к нему провода... Вероятнее всего у вас неисправн узел конвертирования RFID-ТМ... и соминваюсь что его можно легко отремонтировать. скорее всего придётся менять этот узел. С применением RFID ключей нужно быть готовым к тому что это давольно капризная и не слишком надёжная вещь - как и вся беспроводная электроника, вспомните хотябы радиоприёмник котрый далеко не в любых условиях принимает чисто и стабильно. А этот узел конвертации где находиться в БУДе или в БВД? |
TS128 |
Aug 16 2008, 05:44
Post
#6
|
Unregistered |
Ну конечно в БВД! Я же об этом и говорю. Ведь от БВД идёт только провод TM, и никаких RD и т.п. нет. Это в точности как с КТМ-600/602 - там тип используемых ключей определяется только моделью считывателя - RD2 или RD3. Можно и к БУД вашему RD3 приладить... и они вроде как есть в продаже как изделия (а не ЗИП).
|
Василий |
Aug 8 2009, 08:48
Post
#7
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 2 Joined: 29-April 09 Member No.: 37 449 |
ЗИП не поможет
До конца я не понял происхождение этой не исправности(в стадии исследование) но нам помогает смена панели БВД а с этого подъезда на драгой и там она работает нормально почему не знаю но работает может пока с БУД не согласуется Или отключай БУД и через минуту включай там есть чему зависнуть(PIC12F) -------------------- |
Lo-Fi Version | Time is now: 19th April 2024 - 07:20 |