БВД-431 и БВД-402, совместная работа |
БВД-431 и БВД-402, совместная работа |
rad |
Nov 2 2007, 15:11
Post
#1
|
Unregistered |
В подъезде установлен БВД-431DXKVB, на этажах стоят БК-4V, на одном этаже установили БВД-402А и включили в систему. Подключена одна трубка УКП-10М. Проблема возникает при звонке с БВД-431DXKVB в другую квартиру, вызов идет в обе квартиры (в вызываемую и в которой установлен БВД-402А). При отключении БВД-402А проблема исчезает. Возможна ли работа БВД-402А с БВД-431DXKVB без дополнительного оборудования, если нет, то подскажите как реализовать такое подключение.
|
Бугор |
Nov 3 2007, 00:31
Post
#2
|
Unregistered |
У Визита для этого есть БК-2А, но до их появления успешно использовалась схема состоящая из 2-х диодов.
Диоды включаются по одному на каждый вход в соответствии с полярностью. |