Проблема в следующем
Вот уже 3 года КТМ 602М работает с такой причудой, где-то раза 3 в год с переодичностью 2-4 месяца, отказывается откравать ключем, стоит RD-2. Просто перезапуск, включить и выключить не помогает, надо на пол дня или день выключить, а потом включить и все опять работает.
Тепер это стало повторятся, слишком часто, день максимум 2 и опять не открывает....
Поменяли на другой, 2 недели и опять такая ситуация...
RD-2 тоже меняли. На пермом КТМ я заметил прилично подгоревшие колодки верхнего предохранителя
FU-2 вроде он на схеме...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Кстати это не первый случай.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Propajan
post Apr 12 2016, 14:49
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 12-April 16
Member No.: 49 192



Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом smile.gif Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.

из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания."

Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Apr 13 2016, 21:06
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Propajan @ Apr 12 2016, 14:49) *

Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом smile.gif Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.

из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания."

Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных?


Так Вы замерьте сопротивление замка !!!
Если 20 Ом и более, то проблема, скорее всего, не в нём.....

Кстати, а какой именно ток течёт через цепь замка ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Apr 13 2016, 23:42
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Еще померяйте, нет ли замыкания обмотки замка на корпус. Бывает и такое, но очень редко.

Цепь размагничивания - это конденсатор и резистор, которые с обмоткой замка представляют собой колебательный контур.
При снятии напряжения с замка возникают затухающие колебания, которые и снимают остаточную намагниченность.
Попробуйте сначала просто отсоединить провод от работающего замка - если будет сильно искрить, значит цепь размагничивания неисправна.

По моим наблюдениям предохранитель, полевик или диодный мост иногда горят, когда силой открывают запертую дверь. Обратите внимание на дверную ручку (удобно взяться и дернуть вдвоем/втроем?).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
VIRU   Проблема с KTM 602 M   Nov 6 2009, 19:38
TS128   Не открывает, это как - не считывает ключ? - т.е. ...   Nov 6 2009, 22:33
VIRU   Стоит ML-400, когда открываешь кнопкой выхода две...   Nov 9 2009, 09:11
TS128   Если проблема в том что КТМ никак не реагирует на...   Nov 10 2009, 09:51
Степаныч   А почему обсуждение притихло? У меня вчера подобно...   Jan 22 2010, 15:55
TS128   кнопкой изнутри открывает на 1 сек Он хоть пищит к...   Jan 23 2010, 23:53
alex_t2   Может, DL- на "землю" где-то замкнулся? ...   Jan 24 2010, 00:32
Степаныч   Включали не мы... Пищит все 7 сек... Кнопку прозва...   Jan 24 2010, 17:06
alex_t2   Там в качестве исполнительного элемента использует...   Jan 24 2010, 17:27
TS128   а, чёрт, я не правильно прочитал... мне показалось...   Jan 24 2010, 21:20
Степаныч   Для нас до -30 уже жестоко... пока не доступиться,...   Jan 25 2010, 14:43
alex_t2   В 300-й серии управление замком аналогично, так чт...   Jan 25 2010, 20:45
Leon   Сегодня столкнулся с аналогичной ситуацией, стоит ...   Jan 27 2010, 00:29
Степаныч   Закончилось тем, что поменяли полевик и все зарабо...   Feb 5 2010, 12:39
alex_t2   Да там, по идее такой запас, что ему этот замок, ч...   Feb 5 2010, 21:10
Propajan   Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохрани...   Apr 12 2016, 14:49
petr5555   Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохран...   Apr 13 2016, 21:06
b_oleg   Еще померяйте, нет ли замыкания обмотки замка на к...   Apr 13 2016, 23:42


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 19th April 2024 - 19:26