Проблема с KTM 602 M, может кто сталкивался |
Проблема с KTM 602 M, может кто сталкивался |
VIRU |
Nov 6 2009, 19:38
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 6-November 09 Member No.: 45 927 |
Проблема в следующем
Вот уже 3 года КТМ 602М работает с такой причудой, где-то раза 3 в год с переодичностью 2-4 месяца, отказывается откравать ключем, стоит RD-2. Просто перезапуск, включить и выключить не помогает, надо на пол дня или день выключить, а потом включить и все опять работает. Тепер это стало повторятся, слишком часто, день максимум 2 и опять не открывает.... Поменяли на другой, 2 недели и опять такая ситуация... RD-2 тоже меняли. На пермом КТМ я заметил прилично подгоревшие колодки верхнего предохранителя FU-2 вроде он на схеме... Может кто сталкивался с такой проблемой? Кстати это не первый случай. |
Propajan |
Apr 12 2016, 14:49
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 1 Joined: 12-April 16 Member No.: 49 192 |
Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.
из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания." Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных? |
petr5555 |
Apr 13 2016, 21:06
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать. из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания." Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных? Так Вы замерьте сопротивление замка !!! Если 20 Ом и более, то проблема, скорее всего, не в нём..... Кстати, а какой именно ток течёт через цепь замка ? |
b_oleg |
Apr 13 2016, 23:42
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Еще померяйте, нет ли замыкания обмотки замка на корпус. Бывает и такое, но очень редко.
Цепь размагничивания - это конденсатор и резистор, которые с обмоткой замка представляют собой колебательный контур. При снятии напряжения с замка возникают затухающие колебания, которые и снимают остаточную намагниченность. Попробуйте сначала просто отсоединить провод от работающего замка - если будет сильно искрить, значит цепь размагничивания неисправна. По моим наблюдениям предохранитель, полевик или диодный мост иногда горят, когда силой открывают запертую дверь. Обратите внимание на дверную ручку (удобно взяться и дернуть вдвоем/втроем?). |
Lo-Fi Version | Time is now: 19th April 2024 - 19:26 |