В подъезде установлен БВД-431DXKVB, на этажах стоят БК-4V, на одном этаже установили БВД-402А и включили в систему. Подключена одна трубка УКП-10М. Проблема возникает при звонке с БВД-431DXKVB в другую квартиру, вызов идет в обе квартиры (в вызываемую и в которой установлен БВД-402А). При отключении БВД-402А проблема исчезает. Возможна ли работа БВД-402А с БВД-431DXKVB без дополнительного оборудования, если нет, то подскажите как реализовать такое подключение.
У Визита для этого есть БК-2А, но до их появления успешно использовалась схема состоящая из 2-х диодов.
Диоды включаются по одному на каждый вход в соответствии с полярностью.