Пропал вызов на квартиры с БВД,снизу локальный продув есть,с квартирами связи нет ,замок не открыват.С бвд на + Ек питания нет,при подаче внешнего питания на БК-100 ничего не изменилось.Подбросить БК не могу - нет в наличии,а покупать еще один не хочется.Светилы помогите как проверить БК,или мож кто подскажет схемку БВД,а то офиц сайт обещает,а ничего не дает,пока что.Спасибо.Мое мыло pashanic@rambler.ru.Заранее благодарен.Павел
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Aug 30 2007, 14:30
Post #2


Unregistered









Цитата(pashanic @ Aug 30 2007, 03:36) *

Пропал вызов на квартиры с БВД,снизу локальный продув есть,с квартирами связи нет ,замок не открыват.С бвд на + Ек питания нет,при подаче внешнего питания на БК-100 ничего не изменилось.Подбросить БК не могу - нет в наличии,а покупать еще один не хочется.Светилы помогите как проверить БК,или мож кто подскажет схемку БВД,а то офиц сайт обещает,а ничего не дает,пока что.Спасибо.Мое мыло pashanic@rambler.ru.Заранее благодарен.Павел

Если нет питания Ек, то в этом и причина. Подавать туда внешнее питание смысла нет, так как по этой линии (Ек в смысле) происходит передача данных от БВД к БК. Ищите обрыв или замыкание.