Проблема с одной квартирой, не открывает |
Проблема с одной квартирой, не открывает |
Хемуль |
Jul 23 2013, 22:52
Post
#1
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
БВД-432RCB
БУД-420M БК-100 - 2 шт (168 квартир) проблемка с квартирой 100 не открывает. подключена во вторую БК (нечет). Переполюсовок и замыкания нет, а открывать все равно не хочет (замена трубочки не помогло ни разу). Показания всех трубочек в норме -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
alex_t2 |
Jul 23 2013, 23:29
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор?
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Хемуль |
Jul 24 2013, 07:20
Post
#3
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор? ошибку пишет -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
petr5555 |
Jul 24 2013, 09:19
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
А почему это у Вас квартира 100 - нечётная?
Вообще квартира 100 - это как-бы квартира 00. И висит она, обычно, на первом коммутаторе. |
alex_t2 |
Jul 24 2013, 13:10
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости. А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
Jul 24 2013, 17:43
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала. А так вообще-то 1 - цифра нечетная Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости. А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире. Да это же мировое открытие !!! Оказывается теперь число 100 - нечётное, так как присутствует цифра 1. Это действительно новое слово в математике, куда там Перельману.... А я то, наивный, всегда считал, что БК-100 - это коммутатор на 100 квартир. Оказывается только на 99... Ну, а если серьёзно, то надо ещё установки БУД посмотреть... |
alex_t2 |
Jul 24 2013, 19:48
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ. Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор. Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля. Не надо вводить в заблуждение читающих форум. У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Хемуль |
Jul 24 2013, 19:55
Post
#8
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала. А так вообще-то 1 - цифра нечетная Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости. А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире. Да были случаи когда переключатель вместо кнопки щелкали. Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
Dmfn_Create |
Jul 25 2013, 08:03
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает Тогда проблема не с трубкой, а с координатой. Возможно коммутатор неисправен. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
petr5555 |
Jul 25 2013, 13:04
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Хочется ругнуться, но не буду. Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ. Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор. Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля. Не надо вводить в заблуждение читающих форум. У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня. Чего уж так реагировать ? Надо просто корректно оформлять свою мысль. Все всё поняли правильно. Я же написал следом "...а если серьёзно...". |
Lo-Fi Version | Time is now: 28th March 2024 - 21:54 |