Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Проблема с одной квартирой

, не открывает
Хемуль
post Jul 23 2013, 22:52
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



БВД-432RCB
БУД-420M
БК-100 - 2 шт (168 квартир)
проблемка с квартирой 100 не открывает. подключена во вторую БК (нечет). Переполюсовок и замыкания нет, а открывать все равно не хочет (замена трубочки не помогло ни разу). Показания всех трубочек в норме


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 23 2013, 23:29
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Jul 24 2013, 07:20
Post #3


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Jul 23 2013, 23:29) *

А если эту трубку отключить вообще (лучше на клеммах трубки, чтобы осталась вся трасса) - то панель ошибку показывает? Или валится в разговор?

ошибку пишет


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 24 2013, 09:19
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



А почему это у Вас квартира 100 - нечётная?
Вообще квартира 100 - это как-бы квартира 00.
И висит она, обычно, на первом коммутаторе.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 24 2013, 13:10
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная smile.gif

Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 24 2013, 17:43
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 13:10) *

Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная smile.gif

Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.



Да это же мировое открытие !!!

Оказывается теперь число 100 - нечётное, так как присутствует цифра 1.
Это действительно новое слово в математике, куда там Перельману....

А я то, наивный, всегда считал, что БК-100 - это коммутатор на 100 квартир. Оказывается только на 99...

Ну, а если серьёзно, то надо ещё установки БУД посмотреть...

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 24 2013, 19:48
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Jul 24 2013, 19:55
Post #8


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 13:10) *

Только "обычно" - это у Элтиса и Цифрала.
А так вообще-то 1 - цифра нечетная smile.gif

Спросите у жильца - что нажимают для открывания двери. Были не единичные случаи, когда вместо кнопки щелкают переключателем громкости.
А так, если есть неисправности в общедомовой части, то неоткрывание двери будет не в одной квартире.


Да были случаи когда переключатель вместо кнопки щелкали. Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Jul 25 2013, 08:03
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Хемуль @ Jul 24 2013, 20:55) *

Сам трубочку в щитке на этаже подключал вместо этой квартиры и не открывается. у остальных норм все работает

Тогда проблема не с трубкой, а с координатой. Возможно коммутатор неисправен.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 25 2013, 13:04
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 19:48) *

Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.


Чего уж так реагировать ? Надо просто корректно оформлять свою мысль.
Все всё поняли правильно.
Я же написал следом "...а если серьёзно...".


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 21:54