БВД-432FCB + БУД-430.

Ригельный замок с отдельным блоком питания. Коммутируется релюхой. Соответственно катушка реле подключена к клеммам +DL и -DL БУДа.

Всё работало примерно 4 месяца. После чего БВД начала зависать.

Видео работы панели:

https://yadi.sk/i/QAymJ6aOnTxXaw

Случай не единичный, именно БВД-432FCB виснет. После перезагрузки всё хорошо до первого открытия ключом (с кнопки открытие нормально проходит). Первое открытие ключом проходит нормально, после чего БВД виснет и тупит. БВД-432RCB не тупит и не виснет уже больше года.

Дело точно не в кабеле. Прям 1000 %.

Думали что остаточное напряжение катушки реле как-то влияет, поставили диод - не помогло. Поставили другую панель БВД - всё работает как и должно. В офисе подключаем эту БВД (зависавшую) к БУД-430 - работает. Подключаем замок к БУДу - всё, панель ловит глюки. Напряжение на клеммах +/- DL в норме, т.е. замок работает, держит. Убираем замок - панель работает.
Куда можно копнуть?