Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ звуковой сигнал с панели

Posted by: Rusian Oct 20 2017, 14:19

здрасте вопрос так себе но владельцы требуют устранения суть такова, визит-312р,БУД-302,БК-100, расключены все 100 кв но в 6 и 7 кв при прикасании любого прописанного ключа идет кратковременный сигнал,ключи программировал сам и что-бы такого не было начинал со 101 ячейки,может кто поможет как исправить

Posted by: Rusian Oct 21 2017, 17:10

что народ не у кого такой проблемы не было или как

Posted by: alex_t2 Oct 21 2017, 21:57

Всякое бывало.
БУД-302 - стоквартирный. Квартира 101 = 1, 106 = 6 и т.д.
Так что если записали больше 30 ключей, начиная со 101-й, значит гарантированно записали и в 6-ю.


Posted by: Rusian Oct 22 2017, 03:23

Цитата(alex_t2 @ Oct 21 2017, 22:57) *

Всякое бывало.
БУД-302 - стоквартирный. Квартира 101 = 1, 106 = 6 и т.д.
Так что если записали больше 30 ключей, начиная со 101-й, значит гарантированно записали и в 6-ю.

тогда бы и 4,5,8,9,шел сигнал а там тихо

Posted by: alex_t2 Oct 22 2017, 10:13

Может и идет, но реже, поэтому не замечают или не жалуются.
Может попались ключи с одинаковыми тремя последними байтами (бывало, но, правда, давно)
Может жители копию сделали, а ключник теперь с этой копии делает другие ключи.
Может и переполюсовка, в конце концов.
Может пищит вообще не домофон, а, например датчик пожарки с подсевшей батареей.
Сотрите ключи этих квартир, запишите заново.
Отключите отзвонку.

Posted by: b_oleg Oct 22 2017, 17:48

А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1.
Может и не замкнуты, а сами случайно записали на 6-ю вместо 106.

Posted by: petr5555 Oct 22 2017, 20:20

Цитата(b_oleg @ Oct 22 2017, 17:48) *

А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1.
Может и не замкнуты, а сами случайно записали на 6-ю вместо 106.


Так при одном БК-100 они и должны быть замкнуты....... biggrin.gif

Posted by: b_oleg Oct 22 2017, 20:27

Цитата(petr5555 @ Oct 22 2017, 20:20) *

Так при одном БК-100 они и должны быть замкнуты....... biggrin.gif

Должны, но все нормально работает и когда не замкнуты.
Точнее - это "должны" - для общего случая, например, при замене БУД301 на 302, чтобы не заморачиваться с номерами квартир в разных сотнях.
В данном случае все квартиры в одной сотне, поэтому нечетную сотню можно просто не задействовать.

Posted by: alex_t2 Oct 22 2017, 20:40

Держите еще три варианта:
Может, БУД-302М, но память 24С16
Может, на квартиру 6 установлен индивидуальный код, который уже знают все окрестные школьники.
Может в квартире стоит корейский видеодомофон, с кривым адаптером.


Posted by: petr5555 Oct 22 2017, 21:04

А чего гадать ???
Самое простое - отключить отзвонку ......

Posted by: Rusian Oct 23 2017, 22:32

Цитата(petr5555 @ Oct 22 2017, 22:04) *

А чего гадать ???
Самое простое - отключить отзвонку ......

отзвонка отключена

Posted by: b_oleg Oct 24 2017, 13:54

Цитата(Rusian @ Oct 23 2017, 22:32) *

отзвонка отключена
Тогда вероятность того, что именно БУД выдает этот сигнал, близка к нулю.
Можно попробывать поменять БУД, но и вероятность того, что это поможет, тоже крайне мала.
Чтобы удостовериться, я бы еще уточнил, какой БУД, какая в нем память и посмотрел данные в памяти.
А вообще Вы лично слышали эту отзвонку или только со слов жителей?

Posted by: Rusian Oct 28 2017, 02:18

Цитата(b_oleg @ Oct 24 2017, 14:54) *

Тогда вероятность того, что именно БУД выдает этот сигнал, близка к нулю.
Можно попробывать поменять БУД, но и вероятность того, что это поможет, тоже крайне мала.
Чтобы удостовериться, я бы еще уточнил, какой БУД, какая в нем память и посмотрел данные в памяти.
А вообще Вы лично слышали эту отзвонку или только со слов жителей?

да в том то и дело что я с напарником проверяли своими ключами они вообще записаны 400 ячейку я возле трубки он на панели и сигнал идет сигнализацию от кода(ключа) отключили и не помогает

Posted by: alex_t2 Oct 28 2017, 11:14

Нет там ячейки 400.
В 302 только 100 ячеек, так что сотня вообще не имеет значения.
Коммутатор устроен так, что если он исправен, то не может включать более одной квартиры.
Позвонили-б в квартиру 400, посмотрели, куда летит звонок.
Отзвонку можно попробовать сначала включить, потом снова выключить.
И делать это лучше с инструкцией в руках, именно на этот БУД, а не по памяти.

Posted by: b_oleg Oct 28 2017, 13:19

Цитата(Rusian @ Oct 28 2017, 02:18) *

да в том то и дело что я с напарником проверяли своими ключами они вообще записаны 400 ячейку я возле трубки он на панели и сигнал идет сигнализацию от кода(ключа) отключили и не помогает
Уже конкретнее, но из того что Вы написали все равно остается масса непонятного.
А отключена ли на самом деле отзвонка? и нет ли переполюсовок/неисправностей?
отзвонка только в 6 и 7 квартирах? одновременно или нет?
после чего появились жалобы - установки/замены оборудования, перезаписи ключей...?
БУД-302 не выпускаются уже лет 8, а БВД-312 появился только примерно 4 года назад, поэтому и возникают сомнения - может там БУД-302М? тогда, какая в нем память? Есть некоторые глюки БУД-302М при работе с 24с16.
Что еще проверяли?
Опишите все подробнее.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)